Thread Content
В нашей компании сейчас необходимо установить регулирующий клапан, который будет использоваться в основном для ручного управления степенью открытия клапана. Необходимо обеспечить возможность ручной регулировки степени открытия клапана непосредственно на месте, а также возможность регулировки её из центральной контрольной комнаты. Можно ли приобрести одну таблицу PID с двумя настройками, чтобы подключить сигнал 4–20 мА к линиям сигналов в центральной контрольной комнате? Если это невозможно, как тогда это осуществить? Большое спасибо
Можно сделать так: на месте установить регулятор PID, выход которого подключается к переключателю «местно/удаленно». Сигналы от DCS также подключаются к этому переключателю, а выход переключателя — к позиционеру клапана. Режим переключается в режим удаленного управления под контролем DCS, а в режим локального управления — под контролем локального PID.
Но недостаток в том, что я не могу контролировать его действия при регулировке положения
Что вы имеете в виду под ручным управлением степенью открытия клапана? ?
Это означает установку на месте PID-терминала, который в ручном режиме позволяет задавать степень открытия клапана
У обычных PID-регуляторов имеется функция переключения между ручным и автоматическим режимом. Достаточно подключить сигналы DCS к регулятору и настроить необходимые параметры. Если нужно, чтобы DCS отслеживал положение клапана, необходимо убедиться, что у локатора на месте есть сигналы об положении клапана; эти сигналы следует подключить к DCS. :лол
Купите регулирующий клапан с ручкой управления и датчиком положения клапана. Будь то ручное управление на месте или дистанционное управление из контрольной комнаты, в таком случае в контрольной комнате можно видеть изменения положения клапана (это возможно как при ручном управлении, так и при дистанционном управлении из контрольной комнаты). Управляющий клапан невозможно управлять вручную на месте и одновременно удаленно из рулежной комнаты.
Позиционер клапана управляется с помощью кабеля 4–20 мА; можно ли достичь этого, просто подключив его последовательно к PID-регулятору?
Под ручным управлением я имею в виду не ручку управления, а установку на месте вторичного ПИД-регулятора. Достаточно подключить кабель 4–20 мА от регулятора положения клапана к DCS и вторичному ПИД-регулятору, чтобы можно было управлять устройством и получать информацию о его работе с двух мест. В обоих случаях управление осуществляется с помощью панели управления
Для линии управления требуется 2 жилы, для линии обратной связи — тоже 2 жилы; Если есть только 2 жилы, это означает, что сигнал обратной связи не собирается; последовательное подключение обычно невозможно
:Если в слове «L» не хватает одной буквы, и невозможно соединить элементы между собой, то разве тогда нельзя реализовать эту функцию? Или же мне нужно написать программу в DCS, чтобы затем с помощью ручного управления PID на месте косвенно управлять этим клапаном? Линии обратной связи, наверное, можно соединять последовательно? Или подскажите, можно ли взять модуль вывода 1 на 2?
Сигналы приборов, как правило, не могут быть подключены последовательно, поэтому обратная связь также не может быть подключена последовательно
Даже при использовании режима ручного/автоматического управления с помощью вторичных устройств, после ручного управления на месте необходимо снова перевести выключатель в автоматический режим. В противном случае DCS не сможет осуществлять автоматическое управление в следующий раз, что сделает процесс управления ненадежным
Не понял, что вы имеете в виду? Разве все современные позиционеры регулирующих клапанов обладают функцией обратной связи по положению клапана? Разве не потому, что много — и считают, что много?
Выберите интеллектуальный регулятор клапана; при оформлении заказа укажите требование к наличию функции обратной связи по положению — это уже будет достаточно
По словам автора поста, следует использовать модуль, похожий на 333D, для сбора обратной связи по протоколу Hart. Добавим ещё один модуль PID для удовлетворения требований к локальному и удаленному управлению. Если сигнал необходимо использовать в других целях, можно рассмотреть возможность добавления дистрибьютора тока.
На самом деле панель управления — это прибор, обеспечивающий реализацию этой функции: он позволяет удаленно выполнять команды DCS, а также осуществлять ручное управление непосредственно на месте.
Устройства для ручного управления, существовавшие несколько десятилетий назад, уже могли выполнять требования автора поста. Просто сейчас от них меньше пользуются — их забыли или больше никто ими не пользуется.
Под таблицей PID второго уровня вы имеете в виду панель управления, верно? Согласно вашей идее, схема работы выглядит так: на месте клапаны подключаются к панели управления, а оттуда — к DCS. Панель управления позволяет переключаться между ручным и автоматическим режимами, а также обеспечивает питание клапанов на месте. Такой способ управления уже устарел, но старые заводы по-прежнему предпочитают его использовать. Я думаю, что можно сразу перейти на DCS — в его основе можно добавить модуль управления PID, что позволяет избежать необходимости в использовании материалов, проводке и снижает вероятность возникновения неисправностей! Если вам действительно нужен ПИД-прибор, можно обратиться к компании Hongrun Precision Instruments Co., Ltd. У этого производителя есть такие ПИД-приборы — они отечественного производства, качественные и недорогие!