Thread Content
Уважаемые коллеги, система SIS, то есть система безопасности управления. Как только упоминаются слова «система безопасности», речь не идет именно о приборах, используемых в системе SIS? Можно ли использовать понятие «безопасные приборы» для приборов на рабочем месте, где не установлена система SIS?
По моему мнению, понятия «система безопасности» не существует; системой безопасности являются лишь приборы, соответствующие определенным требованиям.
Система SIS должна иметь официальную сертификацию, соответствовать стандартам уровня безопасности (то, что мы называем SIL). Процесс проектирования и разработки системы SIS должен соответствовать стандарту IEC61508, а также подлежать оценке безопасности функционирования и сертификации независимыми организациями (такими как TÜV в Германии, BV и др.), в результате чего выдается сертификат. Следует особо подчеркнуть, что у всех известных SIS в основном есть сертификат T?V. Каждый раз, когда я пишу здесь, один студент постоянно критикует меня. Он работает в американской организации, занимающейся сертификацией систем безопасности; он довольно неплохой человек. Каждый раз он просит меня упомянуть и его организацию, но я могу упомянуть только те организации, которые действительно мне нравятся, и не буду делать этого против своей воли. Поэтому рекомендуется перед установкой SIS сначала проверить наличие сертификата безопасности. Будьте внимательны, признавайте только официальную сертификацию. 2. Система SIS должна обладать резервированием. Для повышения устойчивости системы к сбоям в аппаратном обеспечении в системе SIS необходимо использовать множественную структуру резервирования; один сбой не должен приводить к потере функций безопасности системы SIS. Это то, что мы называем 2oo3D или 2oo4D и так далее. Резервирование должно включать резервирование источников питания, CPU, карт и т. д. 3. Система SIS должна обладать способностью к работе в условиях сбоев. Во-первых, это ограничение действий процессов или операций с целью предотвращения их дальнейшего развития до момента обнаружения ошибки. Во-вторых, это выявление сбоев путем динамического контроля за информацией и действиями процессов или операций. В-третьих, это восстановление работы системы путем замены или устранения неисправных компонентов. 4. Безопасность при сбоях. В случае, если SIS перестает функционировать по внутренним или внешним причинам, защищаемые устройства должны безопасно остановиться в предусмотренном порядке и автоматически перейти в безопасное состояние. 5. Быстрая скорость реакции. Система SIS обладает высокой степенью реального времени, а её скорость работы значительно превосходит скорость работы DCS. 6. Функция последовательной регистрации (SOE). Для более эффективного анализа аварий и воспроизведения событий в последующем, системы SIS обычно оснащаются функцией последовательной регистрации событий (SOE), которая позволяет записывать в хронологическом порядке моменты изменений различных заданных входных/выходных параметров и состояний системы. Точность записи обычно составляет 1 миллисекунду. Государственные предприятия очень важны, они обеспечивают возможность отслеживания происшествий. 7. Система SIS не участвует в управлении процессом, она выполняет лишь функции блокировки. II. Пункты проверки после завершения работы системы SIS: 1. Проверка качества строительства. Проверка качества строительства должна осуществляться в соответствии с «Стандартами строительства и контроля качества автоматизированных систем» GB 50093-2013. В этих стандартах четко определены требования к проверке, и достаточно следовать им при проведении контроля. Особое внимание следует уделить затягиванию клемм: ослабление хотя бы одной клеммы в системе SIS может привести к аварии. Рекомендуется использовать трехуровневую проверку (рабочие, техники, руководители). 2. Проверка оборудования SIS. Оборудование включает в себя сертификаты безопасности, свидетельства о соответствии продукции стандартам, лицензии на использование программного обеспечения и т. д., предоставляемые поставщиком системы. Проверка осуществляется в соответствии с стандартом GB/T50770. Необходимо провести тесты на наличие резервирования для источников питания, процессоров, карт и т. п.; например, датчики типа «три из двух» не должны находиться на одной карте. Все это необходимо проверить. 3. Тестирование программного обеспечения (проверка синхронизации) Проверка синхронизации также является крайне важным этапом: необходимо убедиться, что логика синхронизации соответствует проектным требованиям. Если в логике синхронизации имеются ошибки, последствия могут быть чрезвычайно серьезными. Во время проверки я неоднократно обнаруживал проблему несоответствия между логическим программированием и чертежами. После проверки необходимо, чтобы подписи поставили несколько сторон — это обычно обязательный пункт при инспекции безопасности. 4. Проверка целостности. Проверка целостности заключается в определении того, способен ли система SIS устранять риски для безопасности; это и есть так называемый отчет о проверке SIL. Только тогда цепь блокировки считается пригодной, когда её надежность (PFDavg) и доступность (MTTFs) соответствуют требованиям. Проверка SIL не прошла, система SIS также не соответствует требованиям.
Система безопасности приборов (Safety Instrument System); здесь слово «Instrumen» теперь переводится как «прибор», хотя на самом деле это слово может означать не только приборы, но и устройства, аппараты, инструменты и прочее. Следовательно, первоначальное определение системы средств безопасности — это приборы, устройства, инструменты и оборудование, обеспечивающие функции безопасности. У приборов безопасности есть ещё одно объяснение: это приборы, обеспечивающие безопасность, то есть они обладают функциями защиты от взрывов и пожаров. Поэтому, чтобы понять значение термина «система безопасности», необходимо учитывать контекст.
Посмотрите на четвертый этаж, я думаю, в том, что он говорит, тоже есть смысл
Последнее изменение в этом посте было сделано лицом liangtao8309 18.02.2020 в 10:40. Я считаю, что на четвертом этапе развития концепцию приборов можно расширить до понятий устройств, инструментов и механизмов — это имеет смысл. Во-вторых, обеспечивают ли сами устройства безопасности защиту от взрывов и пожаров? Необходимо ли это определять в зависимости от условий эксплуатации? Например, если прибор, имеющий сертификацию только SIL1, используется в системе, предназначенной для работы на уровне SIL2, то, хотя сам прибор и обладает защитой от пожара и взрывов, он не соответствует требованиям SIL2. Можно ли в таком случае считать его небезопасным?
SIS: Safety Instrumented System — система безопасности с измерительными устройствами; это сокращение также может означать SIS: Safety Interlock System, то есть систему безопасного блокирования. SIS: Safety Instrumented System – это система безопасности, в которой акцент делается на использовании различных устройств для обеспечения безопасности. В такую систему входят устройства для передачи сигналов, устройства для логических операций, а также устройства для выполнения команд ; SIS: Система безопасного блокирования – это система безопасности, ориентированная с функциональной точки зрения; она обеспечивает безопасность путем активации механизмов блокировки при превышении определенных параметров критических значений.