Thread Content
Уважаемые эксперты: принципы выбора расхода при расчете диаметра главной магистрали сжатого воздуха для измерительных устройств. Например, если проектный расход сжатого воздуха для того или иного устройства составляет 1500 м³/ч (непрерывно), то при расчете диаметра трубы следует учитывать расход, равный 30% от проектного значения. Это связано с тем, что не все пневматические клапаны и измерительные устройства работают круглосуточно. Что думают все? Добро пожаловать к обсуждению.
Невозможно определить количество клапанов пневматических измерительных устройств, которые могут работать одновременно. Поэтому обычно учитывается максимальный расход аммиака; в результате диаметр трубы будет больше, чем необходим для фактического использования газа, что также способствует стабилизации давления
После фиксации диаметра воздуховода его трудно изменить, поэтому следует учитывать значение, в 1,5–2 раза превышающее расход в 1500. Причина в том, что такой запас необходим для последующего добавления клапанов, учета утечек на соединениях и фитингах в процессе эксплуатации, промывки воздуховода, а также для покрытия непредвиденных потребностей в воздухе.
Также необходимо соблюдать требования безопасности, согласно которым запас газа после отключения электроэнергии должен обеспечивать безопасную остановку устройства. После ввода в эксплуатацию сжатый газ становится важным источником энергии для производства.
Ваше требование касается размера диаметра, но окончательная проверка проводится по падению давления при расходе 1500 Нм, поэтому необходимо контролировать скорость потока в основном трубопроводе. Анализируя сеть ответвлений трубопроводов подачи воздуха, мы хотим, чтобы давление воздуха у конечного потребителя (например, у клапана) оставалось на уровне 5 БАР и выше, причем не ниже 4,5 БАР. При проектировании нового оборудования скорость потока в главной трубе должна быть менее 10 м/с, чтобы падение давления не превышало 0,5 БАР. Согласно вашему примеру, если давление в сети составляет 6 бар Г, а длина основного трубопровода в устройстве — 300 метров, я выбираю трубу диаметром 4 дюйма. Скорость потока — 8 м/с; падение давления при этом составляет 0,2 бара. При расходе 3000 Нм падение давления достигает 0,6 бара. 3 «Скорость потока в трубе 13,5 М/с, это довольно высоко, что не способствует привлечению новых пользователей в будущем».
Независимо от того, действуют ли клапаны одновременно или нет, номинальная мощность при непрерывной работе должна быть не менее произведения фактического количества клапанов на 4. Также учитывается утечка в трубопроводах