Thread Content
У термопар типа K часто наблюдаются колебания температуры, в то время как температура датчиков с терморезисторами в одном и том же месте остается стабильной. Пожалуйста, объясните, почему происходит такая ситуация. Спасибо
Возможно, плохой контакт в месте подключения термопары; Повреждение заземления в месте соединения проводов ; Электромагнитные помехи.....
1. Проверьте, не ослабли ли контакты. 2. Является ли значение сигнала термопары в мВ нормальным? 3. Повреждена ли термопара? 4. Попала ли вода в корпус?
Если исключить проблемы с плохим контактом, то возможно, у защитного кожуха есть утечки, или с термическими контактами что-то не в порядке.
1. Проверить сердцевину с парными проводниками.
2. Проверить клеммы подключения (можно пропустить этот шаг).
3. Проверить клеммы для компенсации защитного барьера.
4. Определить наличие высоковольтных помех на участке
Есть ли лишние провода? Попробуйте другой модуль с температурным датчиком.
Нужны конкретные данные: каков диапазон колебаний? Можно попробовать использовать другой термопару. Нужно выяснить, проблема в термопаре или в проводах.
Это вызвано электромагнитными помехами: сигналы в миливольтах легко подвержены искажениям. Также обратите внимание на заземление.