1. Значение давления на входе в главный преобразователь PT-009, согласно показаниям прибора на месте: 3,09 МПа; значение, отображаемое в контрольной комнате: 3,04 МПа. Ранее показатели были одинаковыми. Значение давления на выходе из преобразователя PT-010, согласно показаниям прибора на месте: 3,09 МПа; значение, отображаемое в контрольной комнате: 3,09 МПа; Диапазон датчика на месте совпадает с диапазоном в контрольной комнате ; С помощью 475 и амперметра можно измерять ток; показания этих приборов совпадают с показаниями на панели управления ; После замены разъемов PT-009 и PT-010 в защитном барьере показания прибора PT-009 на месте эксплуатации составили 3,09 МПа, а в контрольной комнате — 3,04 МПа; показания прибора PT-010 на месте эксплуатации также составили 3,09 МПа, а в контрольной комнате — 3,09 МПа.
Похоже, проблема в передатчике PT-009, попробуем заменить его...
Проблема, скорее всего, в PT-09. В чем именно она заключается, необходимо выяснить с помощью приборов на месте и сотрудниками DCS!
Просто замените блок питания PT-009 — и проблема решится. Я неоднократно сталкивался с подобными проблемами.
Судя по вашему описанию, можно исключить участок от выводов на месте установки до самого места установки
С помощью замены можно убедиться, что с защитным барьером и каналом для карт всё в порядке. Вам также необходимо проверить, каковы значения тока для номеров 09 и 10. Самостоятельно пересчитайте, какое значение тока соответствует 3,09 МПа с учётом коэффициентов преобразования. У модели 09 существует высокая вероятность неисправности части, отвечающей за вывод данных. У многих производителей передатчиков процессы измерения и вывода данных осуществляются на разных платах
Хочу узнать, какой именно участок сети вы измеряете с помощью амперметра
Полагаю, вы измеряли ток только с стороны изоляционного барьера, не измеряя его с стороны приборов на месте. Если бы вы измерили ток с помощью приборов на месте, он также должен был бы соответствовать значению 3,04 МПа. Скорее всего, проблема все еще заключается в датчике давления на месте.
Раньше я не разглядел хорошо, теперь посмотрел внимательно. По этому вопросу вы можете просто выполнить операцию при нормальном давлении — 0 будет достаточно
Согласен с вашим мнением. В настоящее время у многих интеллектуальных трансмиттеров процессы измерения и вывода данных осуществляются в отдельных схемах. Если удается измерить значение тока, выходящего от трансмиттера, и это значение соответствует значению, получаемому в контрольной комнате, то проблема заключается в части трансмиттера, ответственной за измерения. В противном случае проблема касается части трансмиттера, отвечающей за вывод данных, или всего трансмиттера в целом.