Я хотел бы спросить, как в системе Yokogawa cs3000 реализована многоканальная селекция сигнала.

2020-02-23View Original

Thread Content

Последний раз это сообщение редактировалось пользователем meng25810 23 февраля 2020 г., 16:07. Я хотел бы спросить, какие функциональные блоки должна использовать система Yokogawa или как реализовать такую ​​функцию. На рисунке показан функциональный блок Honey. Несколько переключателей выбирают соответствующий аналоговый выход.
Reply #22020-02-23
Если это просто требование, этого можно достичь с помощью функционального блока SW91.
Reply #32020-02-24
SW33,SW91,AS_Ч,СС_Есть довольно много Х.
Reply #42020-02-24
Для управления выбором нескольких переключателей sw91 может управлять выбором только через параметр sw 0-9. Итак, теперь вопрос в том, как преобразовать несколько сигналов переключения в сигналы 0–9, чтобы управлять выбором с помощью параметра sw SW91? Брат, пожалуйста, дай мне совет.
Reply #52020-02-24
Брат, я видел, там есть параметр sw.0. Спасибо
Reply #62020-02-25
Последний раз это сообщение редактировалось Summeredge 25 февраля 2020 г., 14:59.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.