Проблема подключения приборов на месте к защитному барьеру

2020-02-23View Original

Thread Content

На месте измерений приборы трехпроводной схемы подключаются к шкафу, а затем — к защитному барьеру AI (трехпроводной защитный барьер MTL). Однако приборы на месте не работают (на их дисплеях ничего не отображается; предполагается, что у них нет питания). У защитного барьера без подключения приборов напряжение составляет 25 В, тогда как при подключении приборов напряжение составляет всего 4 В. Кроме того, источник питания 24 В подключается непосредственно к приборам на месте, и эти приборы отображают информацию. Почему это так? Приборы на месте являются приборами взрывобезопасного типа.
Reply #22020-02-23
Желательно проверить, соответствуют ли подробные характеристики приборов на месте и защитных устройств друг другу. Даже если речь идет о трехпроводной схеме, это еще не гарантирует их совместимости
Reply #32020-02-24
Давайте посмотрим на максимальную выходную мощность изолирующего гейта и мощность приборов с трехпроводной схемой подключения на площадке... Похоже, что мощность приборов с трехпроводной схемой слишком велика, и изолирующий гейт не может справиться с ней
Reply #42020-02-24
Судя по описанию, кажется, что мощность не соответствует требованиям: мощность, выдаваемая защитным устройством, меньше, чем требуется прибором. Не может привести в действие приборы.
Reply #52020-02-25
В качестве меры предосторожности лучше использовать измерительные приборы с двумя проводами в безопасных цепях. Приборы с тремя проводами имеют разный уровень потребления энергии; если он слишком велик, прибор может не справиться со своими функциями.
Reply #62020-02-25
Это новая точка или старая, которая повреждена?
Reply #72020-02-25
Ошибка подключения. Три провода трехпроводных измерительных устройств — питание, сигнал и земля — должны подключаться к системе через защитный барьер. Питание и земля не совпадают, прибор на месте не показывает значения. Сигнал и земля не совпадают, сигнал не может быть введён в систему.
Reply #82020-02-25
Спасибо всем. Я связался с производителем — похоже, мощность защитного барьера не соответствует характеристикам приборов на месте.
Reply #92020-02-25
Новая проблема: производитель говорит, что мощности защитного барьера недостаточно
Reply #102020-02-25
Спасибо, наверное, это и есть проблема
Reply #112020-02-25
1. Обратиться к производителю защитных решеток; 2. Проверьте, правильно ли выполнены подключения ; 3. О приборах с трехпроводной схемой, работающих в режиме «защищенного от взрыва» типа «интегральная безопасность», почти не слышно. Необходимо уточнить, являются ли приборы, находящиеся на месте, моделями с функцией «интегральная безопасность» или же имеют защиту от взрыва. Если приборы имеют защиту от взрыва, рекомендуется подавать сигналы через изоляционный барьер, а питание — отдельно.
Reply #122020-02-26
1. Учитывайте, не слишком ли велико расстояние от мест расположения приборов до помещения с шкафами. 2. Есть ли между помещением с шкафами и местом расположения приборов промежуточные коробки для соединений? Нет ли у этих контактов проблем с подключением? В случае плохого контакта также может возникнуть недостаточная способность защитного устройства выдерживать нагрузку из-за высокого сопротивления контактов
Reply #132020-12-30
У одного из проектов у меня возникла похожая проблема: мощности защитного барьера оказалось недостаточно. На месте требовалось использование защитного барьера для управления трехкомпонентным датчиком вибрации. В результате перегрев защитного барьера произошел пожар внутри шкафа
Reply #142021-03-04
Запросить у производителя приборов подходящую модель защитного барьера
Reply #152021-03-05
Если подключить питание к приборам на месте, как тогда обеспечить интегральную безопасность? Работает ли защитный барьер? ?
Reply #162021-03-09
На месте источник питания измерительных приборов трехпроводной схемы подается от отдельного источника. Питание защитного барьера осуществляется по инпульсной схеме, причем мощность его невелика. Какая у модели MTL защитного барьера трехпроводной схемы? )。
Reply #172021-03-15
Защитный барьер использует пассивную схему подключения, то есть к цепи не подается питание

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.