Thread Content
Последнее редактирование сделал пользователь Яньчан Яньань 02.03.2020 в 21:59. Как указано в заголовке: данный клапан является клапаном для слива жидкости из резервуара; на клапане установлены три электромагнитных клапана. Хотел бы спросить у всех, в чем заключается принцип действия этого устройства и как оно функционирует. Спасибо всем за готовность помочь. Получил информацию, но до сих пор не совсем понял её. Пожалуйста, ответьте. Спасибо
Никогда не видел такой конфигурации с тремя электромагнитными клапанами. Есть ли фотографии этого устройства? :o
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем «Северо-западный угол стены» 25.02.2020 в 19:58. Возможны проблемы
HX50202A и B явно работают в параллельном режиме: физически они соединены как последовательно, так и параллельно, а логически — в параллельном. Отказ любого из электромагнитных клапанов не влияет на нормальную работу системы подачи газа; HX50202C действует в противоположном направлении у пневматического мембранного исполнительного механизма. Также необходимо знать логические связи между тремя электромагнитными клапанами, иначе будет сложно сделать правильный вывод.
Рекомендуется ознакомиться с инструкцией по проектированию — обозначения символов не совсем стандартные. Согласно hg20505-2014
В нормальном режиме работы управляющий сигнал поступает к диафрагме регулирующего клапана через позиционер 50202C и 50202A. Устройство 50202C используется для переключения клапана между режимом нормальной регулировки и режимом полного открытия. Устройства 50202A и 50202B выполняют функцию резервирования друг друга. При возникновении аварийной ситуации подача воздуха к электромагнитному клапану прерывается, а газ из диафрагмы выходит через устройства 50202A и 50202B. Не существует официальных инструкций, поэтому это самое разумное объяснение
При нормальной работе электромагнитных клапанов A и B они выполняют функцию дополнительной защиты. Если оба электромагнитных клапана выходят из строя, клапаны полностью открываются. При необходимости из-за высокого уровня жидкости электромагнитные клапаны A и B отключаются, в результате чего клапаны также полностью открываются. При отсутствии питания у электромагнитного клапана клапан полностью закрывается.
Я смотрел на эту диаграмму почти полчаса, но так и не совсем понял её. Лучше узнать, в чём заключается замысел технологии. Если речь идет всего лишь о клапане сброса на резервуаре (который, вероятно, является регулирующим клапаном), то совершенно не нужно создавать столь сложную систему управления воздушным потоком, к тому же это небезопасно. Когда срабатывает S-05020, если электромагнитный клапан HX-50202B вышел из строя и не может осуществить переключение, последствием будет отказ системы блокировки. К тому же изображение неточное: клапан FC расположен в верхней части диафрагмы для контроля подачи воздуха, что выглядит некорректно. Хе-хе-хе, это лишь мое личное мнение, но надеюсь, оно сможет стать отправной точкой для дальнейших обсуждений.
На самом деле в материалах уже всё довольно четко объяснено. У этого клапана есть три режима работы: 1. Нормальный режим работы: электромагнитный клапан C не работает, что соответствует состоянию открытого канала. Электромагнитные клапаны A и B выполнены в формате взаимной блокировки (или служат в качестве резерва друг для друга); независимо от того, закрыт ли клапан A или B, подача газа к клапану обеспечивается, что снижает вероятность его выхода из строя из-за неисправности электромагнитных клапанов ; 2. Для предотвращения повышения уровня жидкости ниже по течению клапаны срабатывают в режиме безопасности и закрываются: электромагнитные клапаны A и B закрываются при отсутствии питания, электромагнитный клапан C по-прежнему не работает, а клапан закрывается из-за отсутствия подачи газа ; 3. Для как можно более быстрого удаления материала из верхней части системы клапаны совершают безопасные действия: электромагнитный клапан C открывается, в то время как клапаны A и B остаются в рабочем состоянии. Под давлением газа клапаны остаются полностью открытыми.
То, что сказали на 1-м этаже, довольно разумно. Во-первых, необходимо определить, является ли клапан типа «открывается под давлением газа» или «закрывается под давлением газа», а также узнать, каковы требования технологического процесса. Другими словами, необходимо понимать, в каком состоянии должно находиться оборудование в случае возникновения неисправностей, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Ввод источника газа вместе с позиционером и устройством 50202C предназначен для обеспечения безопасности или для регулировки? Как уже говорилось на первом этаже: полное открытие или регулировка с помощью позиционера?
На рисунке обозначены клапаны FC; у 3 электромагнитных клапанов существует 8 комбинаций включения/выключения, но существуют только 3 возможных результата. 1. Клапан полностью открыт, C выключен, A или B подключены к питанию. 2. Клапан полностью закрыт, у A и B отсутствует питание, C не влияет. 3. Клапан регулируется позиционером: C должен находиться в состоянии подачи напряжения, а достаточно, чтобы либо A, либо B находились в таком же состоянии. Управление 3 электромагнитными клапанами позволяет быстро полностью открыть или закрыть клапаны. Простая электромагнитная клапанная схема не может обеспечить такую функцию. Но эта система подачи газа довольно сложна: полное открытие и полное закрытие определяются сигналами двух электромагнитных клапанов, поэтому уровень безопасности не очень высок. Конечно, уровень безопасности определяется технологией; при условии, что технология является приемлемой, это представляет собой экономически целесообразное решение, ведь стоимость установки дополнительных клапанов будет ещё выше.
Этот клапан — FC, отключение при неисправности. Электромагнитные клапаны A и B являются взаимно резервными; это делается для снижения риска закрытия клапанов из-за неисправностей электромагнитных клапанов ;
Увеличение количества электромагнитных клапанов C обусловлено тем, что у этих клапанов также существуют ситуации, когда необходимо их открыть; это должно учитываться при проектировании с учетом условий работы на входе и выходе.
Что произойдет, если у A и B одновременно пропадет питание, а C включится?
Когда у A и B одновременно пропадает питание, C включается, но клапан остается закрытым. Поскольку канал, контролируемый клапаном C, находится в противоположном направлении по отношению к каналам, контролируемым клапанами A и B, а канал, открытый под действием клапана с обратным управлением, блокируется клапанами A и B, то при отсутствии питания у клапанов A и B клапан C остается закрытым, независимо от того, открыт он или закрыт.
Точное значение действительно следует уточнить с помощью технологии и приборов. По моему пониманию, речь не идет о функции выбора из 3 вариантов 2. Все элементы ABC поступают в SIS; клапаны работают в режиме аварийного закрытия. Возможно, у клапанов существуют два режима работы. Например, при разных условиях технологического процесса клапан может быть как закрытым, так и открытым. C — это обязательное условие для открытия клапана с целью регулировки; AB означает выбор между двумя вариантами. В то же время контрольные цепи DCS не видны.
Все здесь догадываются, почему автор не говорит ни слова