Ультразвуковой уровнемер E+H FMU40

2020-02-28View Original

Thread Content

Помогите, профи! ! Решите это! Спасибо! ! У нас есть уровнемер с ультразвуковым датчиком от E+H. После установки показания 475 не отображаются на самом приборе; только после того, как прибор был помещен в шкаф DCS, его удалось настроить. Но сейчас резервуар уже полон, а на приборе по-прежнему отображается значение 0,0%. Как это можно исправить? Прошу кого-нибудь помочь, спасибо! !
Reply #22020-02-28
Миллиамперный контур подключен к резистору сопротивлением 250 ом, 475 подключено к обоим концам резистора — тоже нет связи?
Reply #32020-02-28
На месте установки, вероятно, нет сопротивления проброса, а в системе DCS присутствует сопротивление защитного барьера. Если с самим прибором всё в порядке, то вероятность отображения значения 0% довольно высока.
Reply #42020-02-28
Посмотрите инструкцию, установите высоту пустого пространства, максимальную высоту и зоны слепого поля
Reply #52020-02-28
Да, при отладке не было настроек

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.