Я посмотрел: в большинстве электростанций для измерения температуры паровых труб используются двойные термопары. С точки зрения единиц измерения температуры можно также использовать терморезисторы; обработка терморезисторов проще, чем термопар. Может быть, есть ещё какие-то факторы, которые нужно учитывать?
Лучше посмотреть диапазон температур при длительной работе от пара.
Если не учитывать различия в характеристиках приборов, связанных с термопротивлениями и термоэлементами, то, возможно, дело в привычках проектных бюро к определенному подходу к проектированию (продолжение предыдущих решений) — так проще!
Это связано с диапазоном измерения температуры. Электростанции обычно представляют собой места с высокими температурами. В API551: рекомендуемая температура работы термопротивников — от -200 до 450 °C ; Рекомендуемый диапазон температур для термопар — от -270 до 1815 °C (у разных типов он различается). Обычно на производствах в качестве критической температуры используется значение 400°C; при более низких температурах применяются термопротивления ; Лучше использовать термопары в условиях низких температур, поскольку в таких условиях измерения с помощью терморезисторов более точны, а у термопар при низких температурах электропотенциал мал.
Диапазон температур, в котором могут использоваться термопары, шире, чем у терморезисторов
Я тоже изначально так думал: в установках с термоэлектрическим преобразованием температура достигает четырех-пяти сотен градусов. Но когда я увидел, что в системах вторичного контура атомных электростанций температура пара составляет всего 300 градусов, и при этом там тоже используются термопары, мне показалось это странным
Или ради удобства — все выбирают термопары; Либо при выборе они вообще не учитывали это, ведь у термопары большая зона измерения температуры. Однако в зонах низких температур точность теплового сопротивления превосходит точность термопар, поэтому в таких условиях, как в глубоко холодных средах (КРИОГЕНИЧЕСКИЕ), термопары не используются.
В электростанциях существует множество ситуаций, когда необходимо использовать термопары; если выбирать только один вариант, то можно выбрать именно термопару; На электростанции наблюдается сильное электрическое помеховое воздействие; у термопар имеется лучшая способность к противодействию помехам по сравнению с терморезисторами ; Рекомендации некоторых руководств по проектированию электростанций или стандартов.