Требуется ли отдельная комната для UPS? Источник стандарта, спасибо
Нужно. Соответствующие нормы см.: «Нормы проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в гражданских зданиях» GB 50736 – 2012, раздел 6.3.2. Расположение впускных отверстий в системе полного вентилирования здания должно соответствовать следующим требованиям: 1. Впускные отверстия, расположенные в верхней части помещения, при использовании для вытягивания смеси водорода и воздуха, должны находиться на расстоянии не более 0,4 м от верхней поверхности потолка или крыши ; 2. При вытягивании смеси кислорода и воздуха расстояние от верхней границы впускного отверстия до уровня потолка или крыши не должно превышать 0,1 м. 3. При вытягивании вредных газов с плотностью, большей, чем у воздуха, расстояние от нижней границы вентиляционного отверстия, расположенного в нижней части помещения, до пола не должно превышать 0,3 м ; «Стандарты проектирования электрооборудования для зон с опасностью взрыва» GB50058-2014, пункт 4): в закрытых пространствах считается, что условия вентиляции являются хорошими, если на каждый квадратный метр площади пола поступает не менее 0,3 м³ воздуха в минуту, или если происходит замена воздуха не менее 6 раз в час. Такая скорость вентиляции может быть достигнута за счёт естественной или механической вентиляции. «Стандарты проектирования распределительных сетей для общего электрооборудования» GB 50055-2011, пункт 6.0.8–3: Комната для зарядки должна иметь хорошую вентиляцию. Если естественная вентиляция не может обеспечить необходимые условия, необходимо использовать механическую вентиляцию; частота вентиляции должна составлять не менее 8 раз в час. Пояснение к положениям: согласно действующим отраслевым стандартам нашей страны «Стандарты проектирования зданий для телекоммуникационных целей» YD/T 5003, в помещениях, где размещаются взрывозащищенные кислотные аккумуляторы, интенсивность вентиляции должна составлять не менее 5 обменов воздуха в час. С учетом вышеуказанных положений, а также того факта, что при зарядке аккумулятора на поздних этапах образуется большое количество коррозионных газов и водорода, в настоящих правилах предусмотрено, что частота вентиляции должна составлять не менее 8 раз в час. 【Зона, не представляющая опасности: согласно расчетам количества выделяемого водорода, приведенным выше, для достижения 10% от нижней границы взрывоопасности аккумулятор должен находиться в состоянии зарядки более 33 часов. Обычно время одной зарядки аккумулятора составляет 8 часов, поэтому достичь стандартов безопасной зоны очень легко. В нормах не предусмотрено требование к частоте вентиляции здесь; при условии, что вентиляция осуществляется 1 раз в час, уровень водорода можно удерживать на уровне ниже 10% от предельного значения для взрывоопасности. 】 Требования к частоте вентиляции в условиях использования центров обработки данных являются неразумными. » Стандарты по монтажу электрооборудования, строительству и приемке аккумуляторных батарей GB50172-2012, пункт 3.0.7: В помещении для аккумуляторных батарей должны использоваться взрывозащищенные светильники и вентиляционные устройства. Электрические кабели освещения должны прокладываться в трубах; в помещении не допускается установка выключателей и розеток. Электрическое проектирование межбатарейных пространств. Стандарты по монтажу электрооборудования и приемке аккумуляторных батарей GB50172-2012, пункт 3.0.7: В помещениях, где находятся аккумуляторные батареи, должны использоваться взрывозащищенные светильники и вентиляционные устройства. Кабели освещения должны прокладываться в трубах; в помещении не допускается установка выключателей и розеток.
Обычно у устройств с более высокой мощностью есть отдельная комната для UPS
Обычно отдельно оборудуется комната для UPS. SHT 3006-2012 Стандарты проектирования контрольных помещений в нефтехимической промышленности: Основная цель — электромагнитная изоляция ; Во-вторых, персонал, ответственный за техническое обслуживание UPS и шкафов, также разный; он относится к подразделениям, занимающимся электрооборудованием и приборами. Удобно для разделенного управления.
UPS должен находиться в отдельной комнате для удобства управления и обслуживания.
Для мощности свыше 10 кВА рекомендуется создавать отдельную комнату для расположения источника питания — согласно стандарту HG/T 20509-2014
У меня мало знаний, скажите, пожалуйста, что означает обозначение 10KVA?
Скажите, где в правилах указано, что обязательно должны быть два символа?
Для этого не обязательно существовать каким-то стандартам. UPS критически важен для стабильности производства; если его разместить не в отдельной комнате, это может повлиять на другое оборудование, а также на людей, что, в свою очередь, негативно скажется на производстве.
HGT 20509-2014 Спецификации по проектированию питания измерительных устройств 6.3.2
Это соответствует стандартам, так будет лучше. а не обязательно.
Конечно, нужно. Хотя бы три спальни и одна гостиная.
Я узнал: хотя в правилах указано «желательно», сегодня экспертами становятся в основном пожилые люди, и они вовсе не обязательно будут слушать ваши объяснения