На ТЭЦ имеется четыре комплекта тепловых агрегатов, каждый агрегат оснащен шкафом управления. Как удаленно передать данные из шкафа управления в центр мониторинга теплосетей (раздельная передача или централизованная передача, как передать отдельно, как передать централизованную передачу)
Городская тепловая станция? Если да, VPN
На теплостанции четыре шкафа управления должны располагаться очень близко друг к другу. Рекомендуется использовать один шкаф управления. Как правило, шкаф управления имеет зарезервированный интерфейс RS485, ПЛК используется для сбора данных, а затем загружается в центр мониторинга через GPRS. Если шкаф управления не имеет интерфейса RS485, это будет немного хлопотно. Необходимо добавлять распределитель сигнала для каждого параметра, что затратно. Если четыре шкафа управления расположены далеко друг от друга, настройте ПЛК для каждого шкафа управления. @Юлан_МХБУ, можете подробнее рассказать о ситуации на месте происшествия?
Каждый шкаф управления представляет собой шкаф управления ПЛК. В каждом кабинете около 50 точек. Теперь данные каждого кабинета необходимо загрузить в центр мониторинга. Что следует сделать?
Если все ПЛК в шкафах управления имеют запасные интерфейсы RS485, то мы обычно используем Siemens 200SMART для объединения четырех их ПЛК через интерфейс RS485 и присваиваем их ПЛК разные адреса устройств, например адреса 2, 3, 4 и 5. В соответствии с протоколом связи мы анализируем данные и сохраняем их в нашем Siemens 200SMART. Затем настройте Shenzhen Hongdian DTU и передайте его в центр мониторинга.