Принцип работы электрического позиционера, YTC-1000R,
Thread Content
Далее мы рассмотрим на примере электрического позиционера YT-1000R (E/P) принцип переключения газовых потоков в позиционере клапана и принцип его работы. На рисунках 1 и 2 показаны соответственно схема конструкции и схема принципа работы. file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.pngfile:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
1. Как видно на рисунке, устройство для позиционирования клапана является двухдействующим. Сначала газ поступает, как показано красными стрелками, в пилотный клапан №4. Шарик, обозначенный кругом, — это элемент клапана №8; таких элементов есть по одному с каждой стороны, и они соединены с пружинами. Когда подается газ, он проходит через центральную часть пилотного клапана, что приводит к тому, что элемент клапана №5 смещается влево. Левый элемент клапана отталкивается от основания №7, в результате чего газ может поступать в цилиндр через разъем OUT2, что приводит к закрытию клапана. file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
2. При увеличении сигнала тока в катушках двигателя-моментомера возникает электромагнитное поле, в результате чего стопорный элемент под действием электромагнитной силы смещается влево, отходя от стопора №3. Это позволяет газу, находящемуся в центральной части предварительного клапана, выйти наружу. Вертикальная штанга смещается вправо, возвращаясь в исходное положение. В результате этого клапанный элемент, расположенный справа, смещается, отходя от основания №7. Таким образом, происходит проброс газа по каналу OUT1 ; В то же время расстояние между клапанным элементом с левой стороны и основанием уменьшается, а подача воздуха снижается. Когда сигнал тока составляет 20 МА, канал OUT2 закрыт, в канал OUT1 поступает воздух, а клапан полностью открыт. 3. Благодаря действию пружин с обеих сторон заслонки, как показано на рисунке, когда сигнал тока уменьшается, заслонка отходит от форсунки, что способствует смене направления потока газа и, таким образом, приводит к срабатыванию клапана. Следует отметить, что слева пружина отвечает за регулировку нулевой точки, справа — за регулировку диапазона измерений и фидбек; в итоге регулировка осуществляется на основе принципа баланса сил. 4. Обсуждение вопроса о возможности замены OUT1 и OUT2 местами. Из-за множества практических проблем в процессе технического обслуживания приборов на месте, когда цилиндр клапана соединен с основанием неправильно, мы обычно рассматриваем возможность замены маршрутов подачи воздуха OUT1 и OUT2, чтобы обеспечить нормальную работу клапана. Но с учетом камеры в разделе обратной связи она может вращаться только на 90° против часовой или по часовой стрелке. При вращении против часовой стрелки, когда клапан полностью открыт, сигнал тока составляет 20 МА: канал OUT1 открыт, а канал OUT2 закрыт. В этот момент камень вращается против часовой стрелки до своего края и может вращаться только по часовой стрелке. В этот момент происходит смена пути подачи газа: канал OUT1 закрывается, канал OUT2 открывается; все клапаны закрыты, а камень возвращается в исходное положение по часовой стрелке. Как показано на рисунке, согласно анализу нагрузок на перегородки, невозможно заменить между собой каналы OUT1 и OUT2 для обеспечения обратимости действия, однако это можно сделать путем замены кулачка в положении по часовой и против часовой стрелки. file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg