2020-03-16View Original

Thread Content

Подключены 3 и 8, 56 замкнуты между собой. При подключении питания 24 В ЖК-экран загорается, но через несколько секунд гаснет, к тому же появляется запах гари — возможно, произошел перегрев. Почему?
Reply #22020-03-16
Подключены 3 и 8, 56 замкнуты между собой. Подключение в двухпроводной схеме выполнено правильно, как вы и сказали. Но что вы имеете в виду под подключением к источнику питания 24 В? Следует подключить канал AO от DCS. Если, как вы говорите, подключен источник питания 24 В, ток будет слишком велик, и это приведет к повреждению прибора.
Reply #32020-03-16
Действительно, его следует питать через защитный барьер DCS. Тогда я хотел сначала подключить его на пробу, но забыл об этом
Reply #42020-03-16
В этом месте чувствуется запах гари. . .
Reply #52020-03-17
Тысячи долларов — и всё пропало, плата бесполезна, а остальные компоненты могут послужить запасными.
Reply #62020-03-17
Принципиальная ошибка: в двухпроводной схеме могут использоваться только сигналы типа 4–20 мА; напряжение составляет примерно 5 В. Неудивительно, что за это не берут плату
Reply #72020-03-17
Это. . . Где тут подключение к 24 В? Все подключается к генераторам сигналов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.