Каскадная регулировка: как это работает

2020-03-22View Original

Thread Content

I. PICA3001 предназначен для сигнализации о давлении; значение SV установлено на уровне 0,8 МПа (в обычных условиях — от 0,73 до 0,736 МПа). Регулировка положения клапанов PV3001-1 и PV3001-2 осуществляется с использованием метода последовательной регулировки. Для обеспечения стабильности работы рекомендуется использовать ручное управление. Как же можно перейти на автоматическое управление, при этом чтобы положение клапанов не влияло на нормальную работу оборудования?
Reply #22020-03-22
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jlshnlhj 22.03.2020 в 11:58. Сначала необходимо выяснить связь между модулем SPLIT (в языке C) и устройствами PV3001-1, PV3001-2 (оба находятся в M). Если невозможно увидеть конфигурацию, то все последующие рекомендации не имеют оснований. Также необходимо узнать, существуют ли какие-либо требования и ограничения в отношении технологии работы переключателей PV3001-1 и PV3001-2.
Reply #32020-03-22
Выход PICA3001 проходит через устройство SPLIT, в результате чего образуются два сигнала, которые поступают соответственно на PV3001-1 и PV3001-2. Вспомогательного контроллера не наблюдается; по-видимому, речь идет о системе сигнализации для контроля давления в нескольких диапазонах.
Reply #42020-03-22
Это разделение на этапы. Для ручного управления 2-м клапаном достаточно управлять 1-м клапаном
Reply #52020-03-22
Можно ли добавить контактные данные, чтобы узнать подробности?
Reply #62020-03-22
Можно ли добавить контактные данные, чтобы узнать подробности?
Reply #72020-03-22
Это система сигнализации с контролем по диапазону давления. Если значения SV и PV установлены одинаково и режим выбран автоматический, клапаны 1 и 2 не будут работать
Reply #82020-03-22
Это система сигнализации с контролем по диапазону давления. Если значения SV и PV установлены одинаково и режим выбран автоматический, клапаны 1 и 2 не будут работать
Reply #92020-03-22
При одинаковых значениях SV и PV отклонение контроллера равно нулю, и оба регулирующих клапана, конечно, не будут двигаться.
Reply #102020-03-22
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jlshnlhj 24.03.2020 в 11:12. Я уже говорил вам: как PV3001-1, так и PV3001-2 находятся в режиме M (то есть вручную). Вы все равно не поняли. Кстати, видите ли вы на панели управления слева от слова “MAN” написание “IMAN”? Это означает режим инициализации при отключенном подаче энергии. У модуля SPLIT также есть переключатель SW, который контролирует подачу сигнала от IN к OUT1/OUT2. Кроме того, возможна замена диапазона измерений. Поэтому необходимо узнать, есть ли какие-либо ограничения на работу клапанов PV3001-1 (находится в состоянии M) и PV3001-2 (также в состоянии M) – один из них имеет коэффициент 40%, а другой – 48%. Вероятно, у каждого из этих клапанов есть свой модуль MLD, работающий в режиме M. Возможно, также используется модуль ST16 для управления состоянием приборов на фоне. Предполагается, что вы не очень хорошо знакомы с системой Yokogawa, а устройство находится в рабочем состоянии. Поэтому я не рекомендую вам пытаться что-либо изменить. Чтобы разрулить проблему, нужен тот, кто её создал; пусть сама конфигурация приборной панели решит этот вопрос. Всё тоже самое: если нельзя увидеть конфигурацию, то все последующие рекомендации ненадежны. Это даже может ввести вас в заблуждение. На самом деле, если известна система Ёкогава, и этот цикл ранее работал нормально (включая настройку PID), то предоставленная информация уже может быть использована для проверки; таким образом можно восстановить работу цикла и выйти из режима IMAN. Кроме того, главный регулятор 30PICA3001 может заставить два клапана работать даже в режиме M. После этого следует проверить параметры PID и выполнить процедуру AUT; при необходимости параметры PID можно снова настроить. Вышеизложенное относится только к информации, представленной на диаграмме процессов первого этажа.
Reply #112020-03-23
Неловко, я только начинаю заниматься этим, мои знания ещё недостаточны. Спасибо, великий мастер
Reply #122020-03-23
Спасибо. Простите, мои знания ещё недостаточно глубоки
Reply #132020-03-23
Это контроль с разделением на этапы: сначала необходимо выяснить, как осуществляется это разделение, затем рассчитать значение MV для главного контроллера PIC3001. Сначала нужно определить значение MV для главного контроллера на основе двух точек A и B; после ввода этих значений следует соединить два вспомогательных контроллера в серийную схему, а затем главный контроллер будет работать в автоматическом режиме
Reply #142020-03-24
Учитель, вот схема логики на серверной стороне: контроль давления осуществляется через два канала, причем для каждого канала предусмотрен свой клапан
Reply #152020-03-25
Существует несколько типов регулирования по этапам. Вам следует узнать, какой именно тип используется в ваших приборах, или же определить его на основе характеристик вашего процесса
Reply #162020-03-25
Один датчик, два управляемых объекта — похоже, это последовательная, а не цепная схема.
Reply #172020-03-25
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jlshnlhj 27.03.2020 в 08:50: «...Здесь, вероятно, у каждого есть модуль MLD в состоянии M», действительно, это MLD-SW. Прежде всего необходимо четко понимать, существуют ли ограничения, условия или пропорциональные связи между состояниями «включено/выключено» у двух клапанов 30PV3001-1 и 30PV3001-2. (В настоящее время значения MV различаются на 40% и 48%). Необходимо четко понимать схему управления, особенно положение элемента управления SW для модели 30SPL3001 (модуль SPLIT) — обычно это значение 3. Это связано с взаимосвязью между двумя клапанами (ограничения, диапазон работы, пропорциональность). Проверка: Убедиться, что больше нет других работающих модулей на фоне (например, ST16 и т. д.). MLD-SW: 1. Значения GAI и BIAS, как правило, составляют 1,0; в противном случае их значение необходимо рассчитать самостоятельно. 2. В настройках режим последовательной работы выбирается AUT или CAS; при использовании режима последовательной работы необходимо переключиться именно в этот режим (если режим установлен как AUT, переключение в CAS не будет иметь эффекта). SPLIT: 1. Перевод диапазонов — обычно настройки производятся здесь. Действия: в настоящее время 2 устройства MLD-SW находятся в состоянии M, а устройство 30PICA3001 также находится в состоянии M. 1.30SPL3001 (модуль SPLIT): положение режима управления через SW (обычно 3). 2. Постепенно регулируйте значения MV для устройств 30PV3001-1 и 30PV3001-2 так, чтобы они соответствовали установленным ограничениям, условиям и пропорциональным отношениям. (Если 40% и 48% уже достигнуты, этот шаг можно пропустить). 3.30SPL3001 (модуль SPLIT) — режим C (модуль в режиме последовательной связи). 4.30 Модули PV3001-1 и 30PV3001-2 устанавливаются в режим AUT/CAS соответственно. В этот момент на панели управления устройства 30PICA3001 (основной PID) символ “IMAN”, расположенный справа от слова “MAN”, исчезает. Необходимо настроить устройства 30PV3001-1 и 30PV3001-2 с использованием параметров MV, заданных для устройства 30PICA3001 (основной PID). 5. Проверьте параметры P и I для настройки 30PICA3001 (основной PID). 6. Измените значение SV; когда значение PV приблизится к значению SV, установите модуль 30PICA3001 (основной PID) в режим AUT. (Этот модуль не отслеживается в SV). 7. Внимательно наблюдайте и корректируйте, изменяйте параметры P,I. Вышеизложенное относится только к информации, представленной на изображениях 1-го и 15-го этажей.
Reply #182020-03-25
Выход сигнала 30PICA3001(PIC) подается на устройство 30SPL3001. В зависимости от конкретных условий разделения сигналов, в устройстве 30SPL3001 происходит их разделение. Полученные сигналы направляются соответственно на устройства 30PV3001-1 и 30PV3001-2. Устройства 30PV3001-1 и 30PV3001-2 по очереди генерируют сигналы полной амплитуды, которые затем передаются на устройства Z023105 и Z023106; эти устройства, в свою очередь, управляют двумя регулирующими клапанами. Сигнал с разделением диапазона — это сигнал полного диапазона, разделенный на несколько частей; в данном примере он разделен на две части. Существует три вида сигналов для определения точек разделения потока: разделение в одной точке, при котором предыдущий клапан полностью открывается или закрывается до того, как откроется или закроется следующий клапан ; Вблизи точек разделения существует зона покрытия сигналом: когда предыдущий клапан приближается к полностью открытом или полностью закрытому состоянию, следующий клапан начинает открываться или закрываться; в этой зоне оба клапана находятся в состоянии открытия ; Вблизи точки разделения существует зона без сигнала: после того, как предыдущий клапан полностью откроется или закроется в этой точке, проходит некоторое время, прежде чем следующий клапан начнет открываться или закрываться. Для двух клапанов с регулировкой по этапам существуют следующие варианты: оба клапана работают в одном направлении, то есть оба являются клапанами, открывающимися или закрывающимися под действием воздуха ; Два клапана работают в противоположных режимах, то есть один из них открывается под действием воздуха и закрывается при его отсутствии, а другой — закрывается под действием воздуха и открывается при его отсутствии. Метод разделения сигнала в модуле SPLIT заключается в регулировке нулевой точки сигнала и его кривизны внутри этого модуля. Например, если разделение сигнала происходит на уровне 50%, то у устройства 30PV3001-1 выходной сигнал будет находиться в диапазоне от 0% до 100%, когда входной сигнал находится в диапазоне от 0% до 50%. У устройства 30PV3001-2 выходной сигнал также будет находиться в диапазоне от 0% до 100%, когда входной сигнал находится в диапазоне от 50% до 100%

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.