Thread Content
Есть ли требования к срокам отключения интерлокировки? Какой файл требуется?
Да, ведь существует же билет на выполнение операции по отключению интерлокировки, не так ли?
Эксперты при осмотре обычно говорят: «Покажите мне записи о последовательных удалениях»
Раньше в Управлении по надзору за безопасностью не было ли документа, согласно которому снятие блокировки не должно длиться более месяца?
Управление по надзору за безопасностью № 3 [2013] 88. Рекомендации по усилению управления безопасностью на этапе обработки. (16) Создание и постоянное совершенствование системы управления оборудованием. Создать систему управления учетом оборудования. Компания должна присвоить номера всему оборудованию, вести учет оборудования, техническую документацию и систему управления запасными частями, а также разработать инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Персонал, ответственный за эксплуатацию и ремонт оборудования, должен пройти специальную подготовку и сдать соответствующие экзамены; результаты обучения и экзаменов необходимо фиксировать и хранить в архивах. Создать систему управления мониторингом (проверкой) утечек в устройствах. Компании необходимо подсчитывать и анализировать места, где может произойти утечка, виды материалов и их максимальное количество. Регулярно проводить контроль (проверку) точек статической и динамической герметизации производственного оборудования, своевременно устранять выявленные проблемы. Регулярно калибруйте все виды приборов для обнаружения утечек и сигнализации, чтобы обеспечить их точность и эффективность. Необходимо усилить контроль за защитой от коррозии, определить места проверки, проводить регулярные тестирования и создать базу данных для хранения результатов тестов. Необходимо увеличить частоту проверок в критически важных зонах, чтобы своевременно выявлять и устранять ситуации, при которых толщина стенок труб и оборудования снижается ; Регулярно оценивать эффективность антикоррозионных мер и определять оставшийся срок службы оборудования, своевременно выявлять и заменять оборудование, представляющее угрозу безопасности. Создать систему управления электробезопасностью. Компании должны разработать системы управления эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электрического оборудования. Регулярно проводить анализ безопасности и надежности систем электроснабжения предприятий, а также оценку рисков. Необходимо разработать систему управления проверкой и техническим обслуживанием взрывозащищенного электрического оборудования и линий. Создать систему управления безопасностью автоматизированных систем контроля приборов. Перед вводом в эксплуатацию систем автоматизации измерений на новых (перестроенных, расширенных) установках и при реконструкции установок, а также перед повторным включением в работу систем автоматизации измерений, которые долгое время находились в неиспользовании, необходимо провести проверку и подтверждение их рабочего состояния. Необходимо создать надлежащую систему ежедневного технического обслуживания автоматизированных систем управления приборами, а также ввести систему безопасных защитных мер, процедуры совместного утверждения изменений и процедуру одобрения действий со стороны ответственных специалистов. (23) Строгий контроль за изменениями. Изменение технологического процесса. В основном это включает производственные мощности, сырье и вспомогательные материалы (включая вспомогательные вещества, добавки, катализаторы и т. д.) и среду (включая изменения в пропорциях компонентов), технологические процессы, последовательность операций и условия их выполнения, правила или методы управления процессом, параметры контроля процесса, систему управления приборами (включая настройки систем безопасности и защитных механизмов), а также изменения в использовании таких ресурсов, как вода, электричество, пар, воздух и т. д. Изменения в оборудовании и инфраструктуре. В основном это включает обновление и реконструкцию оборудования и устройств, замену на аналогичные по характеристикам (включая изменение модели, материала и средств безопасности), изменение планировки, замену запасных частей и материалов, изменение приборов контроля и измерения, изменения в компьютерах и программном обеспечении, изменения в электрическом оборудовании, а также установку временного электрического оборудования. Управление изменениями. В основном это касается изменений в составе персонала, поставщиках и подрядчиках, управленческих структурах, управленческих обязанностях, а также системах и стандартах управления. Управление по надзору за безопасностью № 3 [2014] 116. Рекомендации по усилению управления системами безопасности на промышленных предприятиях. (VII) Усиление управления эксплуатацией и техническим обслуживанием систем безопасности на химических предприятиях. Химические предприятия должны разрабатывать планы и инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию систем безопасности, чтобы обеспечить надежную работу этих систем и выполнение ими всех функций, связанных с обеспечением безопасности. Необходимо регулярно проводить полные проверки и тестирование функций систем безопасности в соответствии с требованиями к уровню надежности, а также подробно фиксировать процесс и результаты тестирования. Необходимо усилить управление неисправностями оборудования, связанного с системами безопасности (включая сбои в работе оборудования, срабатывание защитных механизмов, ошибочные действия и т. д.), а также его анализ и обработку, постепенно создавая базу данных о неисправностях такого оборудования. Необходимо регламентировать выбор оборудования, связанного с системами безопасности, ввести систему разрешения на использование такого оборудования и его оценки, а также систему утверждения изменений. Кроме того, необходимо постоянно пересматривать и совершенствовать эти правила в зависимости от потребностей предприятия и ситуаций с отказами оборудования. Уведомление Главного управления по надзору за безопасностью № 3 [2012] 103 о публикации Руководства по выявлению и устранению потенциальных опасностей в предприятиях, занимающихся опасными химическими веществами. Руководство по выявлению и устранению потенциальных опасностей в предприятиях, занимающихся опасными химическими веществами. 4. Содержание проверки на наличие опасностей. 4.3.3 Состояние технологической безопасности на производстве, что включает в себя: (1) Управление технологическими картами – создание и изменение таких карт, а также контроль за технологическими показателями на месте ; (2) Управление местной блокировкой, включая систему управления блокировкой, а также включение, отключение и восстановление местной блокировки ; (3) Записи о процессе производства и информация о сменах ; (4) Надзор за районами с крайне токсичными веществами, отбор проб, проведение операций, а также управление процессами обслуживания и ремонта на месте.
Нет требований к времени отключения блокировки; если у вас есть веские причины, вы можете вообще не включать её в работу. Однако в случае аварии тот, кто дал разрешение на отключение, будет нести ответственность вместе с тем, кто фактически отключил блокировку. Поэтому... по возможности не трогайте систему безопасности. Если всё же приходится её менять, соблюдайте установленную процедуру — это хотя бы поможет освободиться от личной ответственности.
Есть ли ограничение в 30 дней?
Не слышал, знаю только, что существует оценка уровня самоконтроля, при которой требуется 100%-ная загрузка системы интерлокации. Удалили — и как можно скорее восстановиться, в чём тут обсуждать? Это связано с безопасностью: ежедневно проверяется уровень использования системы блокировки. Есть ли смысл беспокоиться о том, 30 дней или несколько месяцев? Если возможно, ответьте мне как можно скорее. Из трех вариантов — если один не подходит, остаётся выбор из двух. Просто начните использовать его. Зачем удалять, если можно обойтись обходным путём? Изменение схемы взаимодействия тоже довольно сложно... Чтобы полностью избавиться от нее, нужно как можно скорее изменить схему взаимодействия и просто устранить эту связь.
В группе есть эксперт по проверкам, который требует оформлять разрешение на отключение синхронизации каждые 30 дней? Есть основания?
Вероятно, речь идет о механизме взаимосвязанной проверки. Требования к нему у разных компаний различаются; главное — чтобы он соответствовал установленным требованиям, то есть должен существовать механизм взаимосвязанной проверки.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Янъян007 17.11.2020 в 16:30. Если речь идет о правилах, установленных внутри компании, то необходимо следовать этим правилам; Что касается сроков отключения системы взаимного блокирования, то в настоящее время **не существует четких нормативных требований; обычно эти сроки определяются самими компаниями (максимальный срок составляет 6 месяцев).** ; Однако для отключения, деактивации или обхода системы синхронизации необходимо пройти процедуру утверждения изменений, а также провести анализ рисков
Похоже, это заявление на снятие блокировки, билет на снятие блокировки. Максимальный срок действия каждого такого билета, по-видимому, составляет 30 дней; по истечении этих 30 дней его необходимо оформлять заново
В «Руководстве по определению серьезных рисков в предприятиях, производящих опасные химические вещества» (пилотная версия), выпущенном Главным управлением по надзору за безопасностью в 2015 году, указано, что риск, существующий более месяца, может считаться серьезным риском
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем мудрость GE 19.05.2021 в 21:32. «Перечень критических факторов риска для предприятий, производящих опасные химикаты»: приказ Главного управления по надзору за безопасностью № 3 [2015] 113 – Перечень ключевых аспектов проверки безопасности на предприятиях химической промышленности (предприятиях, производящих опасные химикаты). Обычно снятие блокировки осуществляется на период от 24 до 48 часов; это делается с целью проведения ремонта приборов или профилактического обслуживания, а также во время запуска или остановки оборудования; Оказывается, срок длительной отсрочки обычно составляет 6 месяцев. Например, если у прибора есть неисправности, при которых невозможно его заменить, то, например, в случае неисправности датчика вибрации, его замена производится во время капитального ремонта. Позже инспекция по безопасности обнаружила этот документ, и корпоративные правила были изменены: срок временного отменения не должен превышать 1 месяца; по истечении этого срока необходимо снова подавать заявление на отмену блокировки, а также проводить анализ и оценку рисков. Преимущества заключаются в том, что это напоминает о необходимости отмены существующих блокировок и потенциальных опасностях, а также о возможных изменениях в уровне риска.
Для длительной парковки с последующей демонтажной работой нужно ежемесячно оформлять разрешение?
Конкретных сроков нет, но это должно соответствовать правилам внутреннего управления вашей компании. Например, если в правилах временного отстранения указано 3 дня, то на четвертый день необходимо оформить процедуру отстранения заново; то есть каждые три дня, пока вы не вернетесь к своим обязанностям, требуется повторная процедура отстранения. Поэтому лично я считаю, что удобнее установить срок временного отзыва билетов на 15 дней :)
Если что-то не подходит, его следует изменить или дополнить условиями; если оно вообще не нужно, просто пусть условия для него не соблюдаются.
В «Руководстве по определению серьезных рисков в предприятиях, производящих опасные химические вещества» и в документе Аньцзянь Цзунгуань Сань [2015] № 113 – «Руководство по ключевым аспектам проверки безопасности на химических (опасных химических) предприятиях» – говорится о «системах безопасности с автоматическим отключением». Но считается ли обычная система автоматического отключения частью таких систем? Стандарт HG/T 20511-2014 «Требования к проектированию систем сигнализации и защитных механизмов» касается систем безопасности в промышленности процессов. Стандарт GB/T 21109-2007 «Функциональная безопасность систем безопасности в промышленности процессов» охватывает все этапы жизненного цикла таких систем – от первоначальной концепции, проектирования, реализации и эксплуатации до технического обслуживания и вывода системы из эксплуатации. Данные правила представляют собой требования к проектированию; основное внимание уделяется проектированию самой системы SIS, что является одним из этапов её жизненного цикла. Чтобы избежать коллизий с другими соответствующими стандартами, в этих правилах проектирование безопасности SIS (включая надежность аппаратных средств и общую безопасность системы) определяется как проектирование защитных механизмов. Исходя из вышеизложенного, безопасные интерлокации означают интерлокации в системе SIS и не должны включать обычные интерлокации.
Что касается вопросов безопасности, лучше вести себя честно. А то, вдруг что-то случится, хе-хе