Был случай, когда при заземлении ядра изолированного термопары измерения в DCS становились неточными, а как только изоляция восстанавливалась, все возвращалось в норму. DCS — это прямой вход сигнала термопары (без внешнего изолатора). У кого-нибудь было такое? Как поступить? Ведь существуют ненизолируемые термоэлектрические датчики. Спасибо!
У измерительных клемм существуют три основных вида: с выступающими контактами, с корпусом и изолированные. При соблюдении требований к времени реакции на измерение температуры мы использовали изолирующие элементы, и проблем с помехами относительно земли не возникло.
Изоляция электропары с защитным корпусом плохая по следующим причинам: 1. В месте соединения холодного конца происходит влажность, что приводит к плохой изоляции. Способ устранения: высушить место соединения, очистить контакты и провода. 2. Чрезмерно высокая температура измерения или наличие коррозионной среды приводят к окислению изоляционного материала термопары — порошка магния оксида, в результате чего снижается её изоляционные свойства. Это является нормальным явлением. Способ решения: установить изолятор температуры или изолированный температурный трансмиттер.
Извините, я ранее говорил, что из-за проблем с изоляционным материалом показатели DCS становятся неточными. Режим заземления больше не работает — это в основном из-за помех. Можно установить конденсатор типа танталовый емкостью 0,1 мкФ между полюсами термопары, а также между полюсами и землей, чтобы посмотреть, поможет ли это. Лучше воспользоваться осциллографом, чтобы определить тип сигнала источника помех и выбрать соответствующее решение.
Это не связано с помехами: аппаратура DCS не позволяет подключать клемму измерения термопары к земле. При заземлении показатель низкий, без заземления — сразу всё в порядке
Входит напрямую в кардан или есть защитный барьер? Если подключать датчик напрямую, его сложно изменить: либо нужно использовать термоэлемент с возможностью нагрева, либо выбрать изолирующий термоэлемент. . . Что касается изоляционных заборов, то по этому вопросу необходимо проконсультироваться с производителем.
Администратор: Здравствуйте! У термопар с заземлением, с которыми я имел дело, цифровые показатели были неточными. Оказалось, что заземление вызывает помехи в сигнале в миливольтах, из-за чего показания становились некорректными. После добавления конденсатора для фильтрации проблема исчезла, и устройство можно было использовать. Аппаратная часть DCS может отличаться от цифровых приборов; вы можете решить эту проблему в процессе установки, просто изолировав корпус термопары от корпуса оборудования. Например, при резьбовом соединении можно использовать тефлоновую ленту вокруг резьбы, чтобы термопара не соприкасалась с резьбой оборудования, тем самым обеспечивая изоляцию термопары.