Был случай, когда при заземлении ядра изолированного термопары измерения в DCS становились неточными, а как только изоляция восстанавливалась, все возвращалось в норму. DCS — это прямой вход сигнала термопары (без внешнего изолатора). У кого-нибудь было такое? Как поступить? Ведь существуют ненизолируемые термоэлектрические датчики. Спасибо!
Reply #22020-03-27
У измерительных клемм существуют три основных вида: с выступающими контактами, с корпусом и изолированные. При соблюдении требований к времени реакции на измерение температуры мы использовали изолирующие элементы, и проблем с помехами относительно земли не возникло.
Reply #32020-03-27
Изоляция электропары с защитным корпусом плохая по следующим причинам: 1. В месте соединения холодного конца происходит влажность, что приводит к плохой изоляции. Способ устранения: высушить место соединения, очистить контакты и провода. 2. Чрезмерно высокая температура измерения или наличие коррозионной среды приводят к окислению изоляционного материала термопары — порошка магния оксида, в результате чего снижается её изоляционные свойства. Это является нормальным явлением. Способ решения: установить изолятор температуры или изолированный температурный трансмиттер.
Reply #42020-03-27
Извините, я ранее говорил, что из-за проблем с изоляционным материалом показатели DCS становятся неточными. Режим заземления больше не работает — это в основном из-за помех. Можно установить конденсатор типа танталовый емкостью 0,1 мкФ между полюсами термопары, а также между полюсами и землей, чтобы посмотреть, поможет ли это. Лучше воспользоваться осциллографом, чтобы определить тип сигнала источника помех и выбрать соответствующее решение.
Reply #52020-03-28
Это не связано с помехами: аппаратура DCS не позволяет подключать клемму измерения термопары к земле. При заземлении показатель низкий, без заземления — сразу всё в порядке
Reply #62020-03-28
Входит напрямую в кардан или есть защитный барьер? Если подключать датчик напрямую, его сложно изменить: либо нужно использовать термоэлемент с возможностью нагрева, либо выбрать изолирующий термоэлемент. . . Что касается изоляционных заборов, то по этому вопросу необходимо проконсультироваться с производителем.
Reply #72020-03-28
Администратор: Здравствуйте! У термопар с заземлением, с которыми я имел дело, цифровые показатели были неточными. Оказалось, что заземление вызывает помехи в сигнале в миливольтах, из-за чего показания становились некорректными. После добавления конденсатора для фильтрации проблема исчезла, и устройство можно было использовать. Аппаратная часть DCS может отличаться от цифровых приборов; вы можете решить эту проблему в процессе установки, просто изолировав корпус термопары от корпуса оборудования. Например, при резьбовом соединении можно использовать тефлоновую ленту вокруг резьбы, чтобы термопара не соприкасалась с резьбой оборудования, тем самым обеспечивая изоляцию термопары.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.