Проблемы планировки контрольной комнаты в нефтехимическом заводе

2020-03-31View Original

Thread Content

Наша компания расположена в провинции Цзянсу и работает в сфере тонкой химической промышленности; её производственные мощности спроектированы в соответствии с стандартами нефтехимической отрасли. Изначально проектный институт планировал разместить контрольную комнату в здании управления, расположенном на территории производства; здание управления было спроектировано с учетом требований к защите от взрывов. На прошлой неделе состоялась встреча по оценке безопасности, на которой эксперты предложили устранить контрольное здание, перенести контрольную комнату в комплексное здание за вторыми воротами и отказаться от мер противовзрывной защиты. Причиной отмены функций контрольного здания стали рекомендации Совета по чрезвычайным ситуациям № 2020/1 о повышении уровня инхаусной безопасности предприятий, работающих с опасными химическими веществами (Совет по чрезвычайным ситуациям № 2020/1). 1. Оптимизация планировки территории предприятия. Общая планировка предприятия должна соответствовать **требованиям стандартов и норм по противопожарной и взрывозащите. Центральная комната управления должна располагаться в зоне административного управления. Комнаты управления производственными установками и хранилищами, в которых существует риск возникновения пожаров и взрывов, не должны находиться внутри самой установки. Если их тем не менее необходимо разместить там, то они должны быть спроектированы, построены и укреплены в соответствии с «Стандартами проектирования комнат управления в нефтехимической промышленности с учетом требований к защите от взрывов». Я обратился за информацией к некоторым проектным институтам и производителям DCS; они также сталкивались с ситуацией, когда в последние два года в нефтехимической промышленности контрольные помещения размещались в зданиях, расположенных на территории завода, без учета требований к защите от взрывов. Но проектная организация, с которой мы сотрудничаем, не уделяет внимания вопросам устойчивости к взрывам. В стандартах проектирования контрольных помещений для нефтехимической промышленности SH/T3006-2012 и HGT 20508-2014 также даны довольно расплывчатые указания. Похоже, что все же необходимо учитывать требования к устойчивости к взрывам... Есть ли у кого-нибудь опыт решения подобных задач? Как это было сделано в таких случаях? Большое спасибо!
Reply #22020-03-31
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем lotos1987 28.04.2020 в 00:28. Как коллега из дизайнерского бюро, я не могу понять, что же заставляет это бюро так сомневаться. В определениях двух стандартов термины «контрольная комната», «центральная контрольная комната» и «местная контрольная комната» означают места, находящиеся «внутри устройства» или «на территории завода». Применение к ним положений стандартов, касающихся взрывозащитного проектирования, даже если они расположены за вторыми воротами, является бесполезной затратой усилий. С одной стороны — поддержка местных нормативных актов, с другой — поддержка владельцев недвижимости; следует согласиться на их условия... Прилагаю статью для справки
Reply #32020-04-01
Понятно, что проектный институт боится брать на себя ответственность. Хе-хе.
Reply #42020-04-01
Брат, позицию проектного института можно понять. Не делая расчётов, переднюю часть вашего завода не обязательно нельзя взорвать. Поэтому нужно понять. Нужно найти выход, ведь, вероятно, им тоже требуется основание. Сними с себя ответственность.
Reply #52020-04-01
Но мне кажется, если в контрольной комнате необходима защита от взрывов, то в административном здании она должна быть ещё более надежной... Там больше людей, к тому же находятся руководители... :lol
Reply #62020-04-01
Посмотрите в WeChat-аккаунте Хайчуань — там есть статья на эту тему, посвящённая планировке контрольной комнаты; тогда это вызвало огромный резонанс!
Reply #72020-04-01
Хорошо, я посмотрю. Спасибо
Reply #82020-04-01
Здравствуйте, я искал в контрольной комнате, но не нашёл... Вы помните название статьи? Большое спасибо!
Reply #92020-04-01
https://bbs.hcbbs.com/thread-1808484-1-1.html Основная информация находится здесь. Помню, раньше в WeChat публиковались соответствующие статьи, но в официальном аккаунте невозможно найти такой контент!
Reply #102020-04-01
Я понимаю трудности проектных институтов. Есть ли необходимость в противовзрывной защите, объясняется лишь одним фактором: может ли взрыв нанести ущерб контрольной комнате. Я помню, раньше кто-то на форуме упоминал, что это трудно рассчитать. Ладно, проектный институт сразу спроектирует для вас взрывозащищённую версию.
Reply #112020-04-01
https://mp.wei*n.qq.com/s?src=11&timestamp=1585712546&ver=2251&signature=VlJA7d2WcRe4lddG8uq-DbGSepEwWgmkqKARXfl6muAOQEC*ttFlLlLNGwJK-uW6*lDKvNnymkTyUa3z0mfUeKPmNeVHQr8bF9m3sNG33T2JY1tuaqVYtbpCFr6iDefB&new=1 Оценка взрывобезопасности центра управления в угольной химической промышленности крайне необходима. Здесь приведена более подробная информация для справки!
Reply #122020-04-01
Внутренние стандарты сформулированы слишком нечетко
Reply #132020-04-01
Внутренние стандарты слишком общие, это своего рода упрощение
Reply #142020-04-01
Товарищ, у тебя высокое сознание, к тому же есть возможности для продвижения по службе, ха-ха
Reply #152020-04-02
Разве в этом дизайне не следует упоминать слово «комната управления»? Конечно, также и «комната для шкафов»
Reply #162020-04-04
Если проект все еще находится на этапе разработки, контрольную комнату следует разместить в комплексном здании за вторыми воротами, чтобы избежать неоднозначностей. Кроме того, комната для распределения электроэнергии следует размещать отдельно, а не в производственном здании.
Reply #172020-04-06
Ключевой вопрос заключается в том, на каком расстоянии находится контрольная комната, расположенная в административной зоне, от взрывного устройства. Если расстояние составляет менее 100 метров, даже если комната находится в административной зоне, отсутствие мер противодействия взрывам кажется неприемлемым. При расстоянии более 200 метров можно обойтись без таких мер, исходя из конкретных условий. В стандартах, касающихся контрольных комнат, описаны требования к сопротивляемости взрывам и к расстоянию; их можно найти в соответствующих нормативах
Reply #182020-04-07
Согласно действующим правилам, комнаты распределения электроэнергии не могут находиться в производственных зданиях; их обычно размещают в центрах управления энергоснабжением. В SH3006 указано, что центр управления следует размещать в отдельном здании (5.3)
Reply #192020-04-07
Наш завод небольшой: его длина и ширина составляют чуть более 200 метров... В правилах, кажется, также не указаны конкретные значения. Мы обратились за советом к одной из сторонних организаций, и они сказали, что если разница давлений при взрыве парового облака будет меньше 6,9 кПа, то устройств для защиты от взрывов устанавливать не нужно

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.