Thread Content
Хотел бы спросить у экспертов по управлению: в процессе интермиттентного производства существует десяток этапов в реакторе — от загрузки сырья до проведения реакции, затем созревания продукта и его извлечения. Для управления используется программирование PLC по шагам. Возникает ли риск того, что при сбое в работе PLC какой-либо из шагов будет выполнен одновременно с выполнением других шагов? Например, при выполнении шага 15 шаг 5 ошибочно запускается одновременно? Или шаг 5 может быть выполнен только после шага 4 или после шага 6?
Я не знаю, в чём именно ошибка в том, что вы говорите. Это ошибка в самой системе PLC? Или что-то ещё — в принципе, ваша ситуация не должна возникать. Выбор происходит в соответствии с определёнными условиями
Если программирование не на высоте, возможен скачкообразный ход
Вы занимаетесь тонкой химической промышленностью? Управляется ли клапан впрыска с помощью PLC?
В тонкой химической промышленности часто используется интермиттентная схема работы. В основной химической промышленности также существуют этапы, которые выполняются путем интермитентной работы или с использованием таймерного управления. Разве это не регенерация резиновой колонны для очистки соленой воды при производстве каустической соды? Регенерация многих катализаторов также контролируется по времени.
Это зависит от уровня написания программы. PLC выполняет циклический сканирование программы. Если 15 шагов не разделить на 15 подпрограмм, а оставить в одном блоке программы, то при каждом цикле сканирования будет начинаться обработка с первого шага. Если условия взаимного блокирования не настроены правильно, например, если действие на 15-м шаге приводит к выполнению условий для работы на 5-м шаге, это может привести к выполнению кода обоих шагов.