В нашем заводе процесс выглядит следующим образом: на станции деаэрации вода из котла с помощью насоса для подачи воды в котел подается под давление 25 кПа и при температуре 103 градусов Цельсия. Затем эта вода подается под давление 60 кг/см² с помощью четырех регулирующих клапанов в четыре котла-накопители. Объемы этих котлов составляют A160Т, B40Т, C15Т и D50Т. Только у котла A давление время от времени повышается до 140Т; у остальных котлов значений давления практически не меняются; Если клапан не работает в течение примерно минуты, он автоматически восстанавливает свою работу. Иногда это не происходит, но при помощи регулятора можно удерживать давление на уровне 160 Т. В трубопроводе имеется всего один регулирующий клапан. Ранее предполагалось, что проблема заключается в нестабильной работе позиционера; было заменено три новых позиционера серии Фусс 520, также была установлена система обратной связи по положению клапана. Корпус клапана проверялся дважды – в нем не было посторонних объектов. Это однокамерный регулирующий клапан без каркаса ; Насосы работают по принципу «два в эксплуатации, один в резерве». Пробовали заменять насосы, но это не помогло. При неизменном положении клапанов расход жидкости все равно меняется; к тому же повышается давление на выходе насоса, а ток, проходящий через насос, снижается. Во время колебаний происходит сильная вибрация оборудования. Прошу экспертов помочь выявить причину проблемы. Какие еще факторы могут вызывать такие колебания? На прилагаемой диаграмме показаны колебания расхода. На другой диаграмме отображаются колебания давления; давление измеряется с помощью трех датчиков. На ещё одной диаграмме показано положение клапанов. Движение клапанов не связано напрямую с расходом жидкости; оно контролируется оператором
Судя по вашему описанию, у меня личное мнение, что следует исключить возможность неточности показаний приборов. Поскольку при колебаниях расхода течения поведение насоса полностью соответствует его состоянию в данных условиях работы, рекомендуем вашей технической службе проверить, не произошли ли изменения в работе котла сзади: например, изменился ли расход пара или нагрузка, а также проанализировать такие параметры, как диапазон колебаний давления в котле. Кроме того, не можете ли вы в вашей системе DCS анализировать вместе некоторые взаимосвязанные параметры? Так будет более наглядно, и взаимосвязи между элементами станут более очевидными.
Нет, у нас новое оборудование. Сеть труб к котлу не соединена с системой; у нас есть отдельная станция деаэрации, которая обеспечивает котел водой
Автору лучше выразить объем потока, давление, ток и обратную связь на графике трендов и добавить пояснения к значениям этих показателей. При необходимости обозначить для каждой кривой 2 или более характеристических значений
Личное мнение: контроль в два этапа: первый — с помощью трансформатора давления управлять насосом для подачи воды с целью обеспечения постоянного давления. Во-вторых, регулируется степень открытия клапана для подачи воды с помощью уровня воды. Такие помехи будут меньше.
Исходя из описания автора, исключены проблемы с приборами управления и насосами. Помимо изменения нагрузки, о котором упомянул Хайю, возможно, что в системе подачи воды, проходящей через контейнеры с экономайзерами и другое оборудование, могут быть препятствия в виде посторонних предметов (что приводит к периодической остановке потока воды). Это требует проверки.
Нет, я имею в виду колебания в системе паропроводов. Колебания, вызванные давлением в сети пароснабжения или качеством воды в котле, оказывают воздействие на воду, поступающую в котел, посредством трех импульсов