Как рассчитать диапазон по этой таблице показателей прибора?

2020-04-07View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано liu530014416 7.4.2020 в 16:48. 1. Уважаемые учителя, как рассчитывать диапазон? Как рассчитываются данные двух стрелок? 2. Часто говорят, что для калибровки двухфланцевого уровнемера с помощью пульта дистанционного управления, если ошибка в расчете диапазона измерения, то происходит ли правильная интеллектуальная миграция данных?
Reply #22020-04-07
Данные получены путем преобразования информации с датчика разницы давлений; они рассчитываются по формуле P = плотность * 9,8 * высота
Reply #32020-04-07
Если дифференциальное давление 12В-1906 не меняется, диапазон измерений составляет 0–8,96 кПа. Если не производить корректировку, также можно сбросить показания при достижении уровня жидкости на низкодавленной стороне.
Reply #42020-04-08
Я посмотрел: сброс возможен только при правильном установлении диапазона измерений. Если диапазон установлен неправильно, то никакой перенос данных не будет возможен.
Reply #52020-04-08
Другими словами, сброс возможен только при правильном установлении диапазона измерений. Если диапазон установлен неправильно, никакой перенос данных не будет возможен.
Reply #62020-04-08
Выполняйте операцию сброса, когда диапазон измерений не был изменен, и при этом убедитесь, что прибор находится в нулевом положении
Reply #72020-04-10
Последнее изменение в этом посте было сделано кyy2121 10.04.2020 в 20:36. Я думаю, что схемы установки первого и второго трансмиттеров должны быть противоположными, то есть направления положительного и отрицательного давления должны быть обратными.
Reply #82020-04-10
По оценке по диапазону, второе значение для зоны плотности составляет 1158,6
Reply #92020-04-10
1. Диапазон определяется с помощью схемы монтажа, то есть фактического места установки, а также расстояния между точками измерения давления сверху и снизу. Диапазон измерений — это предпосылка; какой смысл в переносе при неверном диапазоне?
Reply #102020-04-11
Операция сброса заключается в выравнивании двух фланцевых поверхностей на одном уровне: сначала возвращают значение 0-XX кПа, а затем производится сброс.
Reply #112020-04-12
Расстояние между фланцами 550, почему верхний предел уровня жидкости 700?
Reply #122020-04-13
Последнее редактирование сделал пользователь wx_Ай Сяньбо380380 13.04.2020 в 14:43. Для измерения уровня с помощью двухфланцевого датчика необходимо, чтобы оба фланца были погружены в среду, а её плотность должна оставаться постоянной. Желательно, чтобы диапазон измерений был достаточно большим. Возьмем для примера первый вариант из вашей таблицы данных: пусть высота уровня равна H. Тогда разность давлений будет равна 1,158*9,8*H + (0,55–H)*0,98*9,8 = 0,178*9,8*H + 5,28. Диапазон значений H составляет от 0 до 0,55, следовательно, диапазон разности давлений — от 5,28 до 6,24 кПа. Если учесть влияние силиконового масла, чья плотность принимается за 0,93, то величина смещения составит 5,01 кПа. Следовательно, диапазон измерений датчика должен быть от 0,17 до 1,23 кПа. Значение –5,01, указанное в вашей таблице данных, соответствует разности давлений в случае, когда уровень жидкости опустился ниже нижнего фланца; при этом значении разности давлений уровень жидкости уже ниже верхнего фланца, и такие измерения теряют всякий смысл
Reply #132020-04-13
Учитель, должно быть 5,28–5,01=0,27. Я тоже считаю, что в проектном институте посчитали неправильно.
Reply #142020-04-14
Да, 0,27, я написал неправильно, даже вычитание не умею делать

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.