Уровень жидкости в котле — искажения при измерении баланса в двух камерах

2020-04-09View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано лиаифэнгом 17.05.2020 в 10:03. В нашей компании для измерения уровня жидкости в котлах используются двухкамерные балансировочные устройства – по одному такому устройству с южной и северной стороны. Диапазон измерений составляет от 5,1 кПа до 1,0 кПа. Я загрузил три изображения: северная сторона, южная сторона и схема. С южной стороны (где установлены два датчика уровня) все работает нормально с момента первого запуска устройства, прошло уже 6 лет. На северной стороне уровень жидкости часто оказывается слишком высоким (на рисунке видно, что там установлены три датчика). Руководство подозревает, что проблема заключается в самом контейнере для поддержания баланса уровня жидкости. Два года назад был заменен новый такой контейнер; после его установки показатели стали нормальными. Однако как только устройство останавливается и снова запускается, показатели снова становятся нестабильными. После последнего капитального ремонта показатель на южной стороне постоянно составляет около 33%, что соответствует фактическому уровню жидкости. Руководство считает, что причина заключается в том, что в двухкамерном балансировочном контейнере нет возможности для накопления воды. При проверке уровнемера с северной стороны было обнаружено, что на стороне положительного давления (точка измерения расположена сверху) существует граница, образованная двумя камерами для поддержания равновесия и соединением клапана у основания прибора. Температура в области соединения, расположенного рядом с камерами для поддержания равновесия, выше, а температура в области соединения, расположенного рядом с клапаном у основания, ниже; эту зону можно легко потрогать рукой ; А на стороне отрицательного давления (точка измерения давления расположена в нижней части) по обеим сторонам температура высокая. На южной стороне все нормальные уровнемеры работают при высоких температурах. Поэтому тогда возникли сомнения, что клапан на стороне положительного давления и сварные соединения могут быть частично заблокированы. Однако после их удаления и прочистки с помощью проволоки оказалось, что каналы снова свободны. Кроме того, после закрытия клапана у основания устройства и устранения дисбаланса в двух камерах, чашку заполнили водой (то есть на стороне подключения положительного давления). При этом давление в условиях отрицательного давления соответствовало значению, указываемому при положительном давлении. Сейчас, когда стакан с водой полностью заполнен, индикатор по-прежнему показывает 100%. Не могу понять причину. Помогите, пожалуйста! ! !
Reply #22020-04-10
Буквы слишком большие, их чтение требует много усилий; если ещё и смотреть на изображения, это становится ещё более сложно.
Reply #32020-04-10
Был ли калиброван датчик разницы давлений? Ещё вопрос: есть ли проблемы с трёхклапанным блоком? Если условия позволяют, можно поменять устройства с обеих сторон.
Reply #42020-04-10
В двухкамерном устройстве подключены три передатчика, поэтому невозможно, чтобы все три сломались. Следовательно, при замене оборудования в трех клапанных группах это не требуется учитывать.
Reply #52020-04-10
В двухкамерном устройстве подключены три передатчика, поэтому невозможно, чтобы все три сломались. Следовательно, при замене оборудования в трех клапанных группах это не требуется учитывать.
Reply #62020-04-10
В двухкамерном устройстве подключены три передатчика, поэтому невозможно, чтобы все три сломались. Следовательно, при замене оборудования в трех клапанных группах это не требуется учитывать.
Reply #72020-04-10
Подозреваю проблему с трубопроводом, сегодня заменил клапан у основания прибора для измерения низких температур, но это не помогло
Reply #82020-04-10
1. Сфотографируйте устройство, чтобы посмотреть на настройки диапазона измерений.
2. Наполните чашку водой (то есть на стороне, где создается положительное давление). При отрицательном давлении относительно атмосферы показания давления остаются правильными. Как же это происходит? 3. Низкая температура на высоконапорной стороне определенно указывает на наличие засорения. Не проверяли ли вы возможность засорения в блоке из трех клапанов? Неужели это произошло из-за засорения за клапаном?
Reply #92020-04-10
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiger2010 10.04.2020 в 20:16. На вашей картинке один двухкамерный балансировочный контейнер соединен с тремя передатчиками, но в описании поста говорится о двух передатчиках. Это создает путаницу. Если диапазоны измерений одинаковы, то, судя по трубопроводам на вашем изображении, кажется, что трубы для измерения давления высокого и низкого давления у трех передатчиков не находятся на одном уровне:o
Reply #102020-04-10
Наверняка одинаково, точки измерения давления те же
Reply #112020-04-10
1. Диапазон измерений — от 5,1 кПа до 1,0 кПа; об этом уже говорилось выше. То есть при разнице давлений в 5,2 кПа показатель составляет 0%, а при разнице в 1,0 кПа — 100%; 2. На стороне с положительным давлением вода находится под давлением; на стороне с отрицательным давлением ситуация аналогична ситуации, когда на какую-либо поверхность оказывается одностороннее давление. Это похоже на работу измерительных преобразователей: высота столба воды на стороне с положительным давлением соответствует определенному уровню давления, что свидетельствует о том, что в системе нет засорений.
3. Речь идет не только о трех клапанах – вся система должна быть исправной и обеспечивать непрерывный поток жидкости
Reply #122020-04-11
Если контейнер для балансировки двух камер в порядке, и датчик разницы давлений тоже работает нормально, то необходимо найти способ отсоединить соединения датчика, чтобы из трубопроводов для подачи положительного и отрицательного давления мог выходить пар или горячая вода. Только так можно убедиться, что трубопроводы свободны.
Reply #132020-04-15
Судя по описанию автора, вероятно, у балансировочного клапана тройного клапанных блока произошла утечка или он не закрыт должным образом. Рекомендуется проверить его или заменить весь тройной клапанный блок.
Reply #142020-04-16
Вчера снова заменили двухкамерный балансировочный контейнер, но это тоже не помогло! ! !
Reply #152020-04-16
Черт, теперь действительно невозможно найти причину — замена двух камер не помогла
Reply #162020-04-21
Проблема найдена: заблокирован клапан для управления погодными условиями с правой стороны двухкамерного контейнера (клапан на стороне положительного давления)
Reply #172020-05-08
Проверьте сток с негативным давлением — идет ли вода, проверьте трубы для отвода конденсата — идет ли вода

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.