HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблемы с инициализацией позиционера Siemens 6RD-5011

2020-04-10View Original

Thread Content

Один регулирующий клапан в установке уже долгое время находится в эксплуатации. Сегодня произошло колебание работы этого клапана, поэтому было принято решение отключить его и заново настроить. Это клапан с газовым замыканием, с прямым ходом; длина хода составляет 16 мм. Во время калибровки выяснилось, что в ручном режиме при нажатии кнопки + клапан не может открыться до полного положения. При удерживании кнопки + клапан открывается примерно на 70%, а при отпускании кнопки он возвращается в полностью закрытое положение. Таким образом, невозможно провести автоматическую калибровку. Не оставалось ничего другого, как вернуть клапан к заводским настройкам. После этого положение клапана снова стало равным нулю, то есть клапан находился в полностью закрытом положении. Центральный контроллер отправлял сигнал на уровне 37,5%. Хотелось бы установить положение клапана на уровень 50% для проведения автоматической калибровки, но при нажатии кнопки + положение клапана не фиксировалось на уровне 50%. При отпускании кнопки клапан снова возвращался в полностью закрытое положение. Как вы думаете, в чем причина такой ситуации?
Reply #22020-04-10
Вручную можно открыть примерно до 70, так вот при ручном управлении клапаном на уровне 70 возникает ли заедание? Если нет, тогда замените на пьезоэлектрический клапан
Reply #32020-04-10
Но как только отпустить клавишу +, клапан автоматически возвращается в положение закрытия
Reply #42020-04-10
Вы уже это говорили, попробуйте заменить пьезоклапан.
Reply #52020-04-11
Спасибо за обмен..............
Reply #62020-04-14
Хорошо, я попробую, спасибо!
Reply #72020-04-17
У нас уже были подобные проблемы: пьезоэлектрические клапаны засоряются или ломаются. Вероятность засорения довольно высока. У пьезоэлектрических клапанов Siemens часто возникают проблемы
Reply #82020-04-28
"Этот клапан является клапаном с электропневматическим управлением: «как только рука отпускается, клапан возвращается в полностью закрытое положение». Что означает фраза «после возврата к заводским настройкам положение клапана снова становится полностью закрытым»? Есть ли здесь какие-то проблемы с настройками?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.