Thread Content
1. Диаметр трубы на месте составляет 250 мм, внутренний диаметр используемой в настоящее время диафрагмы составляет 75 мм, а коэффициент бета составляет 0,3.; 2. Диапазон измерения преобразователя дифференциального давления составляет 0–60 кПа. Текущий мгновенный перепад давления составляет 2 кПа, когда он мал, и около 9 кПа, когда он велик. ; 3. Не слишком ли мал перепад давления? Можно ли гарантировать точность измерений? ? 4. Поскольку коэффициент бета уже очень мал, могу ли я напрямую изменить диапазон датчика перепада давления с помощью ручного коммуникатора? Можно ли уменьшить погрешность измерения после модификации? 5. При возникновении такой проблемы следует ли рассмотреть возможность замены диафрагмы, изменения диаметра трубы или можно уменьшить ошибку, просто отрегулировав диапазон преобразователя?
Если перепад давления слишком мал, это означает, что параметры, указанные при первоначальном расчете, неточны. Для точного измерения диафрагму необходимо пересчитать. Изменение диапазона передатчика само по себе не может уменьшить погрешность измерения.
Спасибо! Но коэффициент бета уже очень мал. Диаметр трубы тоже нужно уменьшить?
Это зависит от результатов, рассчитанных производителем.
Диаметр технологической трубы слишком велик. Попробуйте 200 мм для технологической трубы.
Суть проблемы заключается в расчетном листе диафрагмы. Проверьте, верны ли предоставленные вами параметры. Неправильно изменять диапазон датчика перепада давления. Соотношение диапазонов диафрагмы составляет 0:1. Очевидно, что скорость потока при 2 кПа является неточной.
Диаметр трубы слишком большой. Уменьшите диаметр на этом участке трубы, затем уменьшите диаметр диафрагмы и повторите расчет. Регулировка диапазона измерения преобразователя приведет к значительному снижению точности. Первоначально точность диафрагмы не очень хорошая, и точность упала, поэтому лучше использовать поплавковый расходомер.
Предполагается, что возникают проблемы с выбором и расчетом, поэтому наиболее вероятной причиной являются параметры, предоставляемые процессом, и причину необходимо искать в источнике.
Изменение диаметра трубы – дело хлопотное, затратное и трудоемкое. Лучший способ добиться этого – повторно обеспечить точные параметры процесса и заменить дросселирующее устройство. При расчете нижний предел измерения для клина, V-конуса или пористого балансира значительно ниже.
1. Диаметр трубы слишком велик, поэтому скорость потока слишком мала. Разница давлений составляет 2 кПа, это нормально. С точностью не должно быть проблем.
Простое изменение диапазона измерения не может улучшить точность, а точность самой диафрагмы не очень высока.
Точность расходомера с диафрагмой в основном включает два: 1. Точность самой диафрагмы зависит от коэффициента истечения C, а C связана с числом Рейнольдса трубы, но расчет отверстия основан на числе Рейнольдса при скорости потока по шкале. Когда операция слишком мала, фактическое значение C будет слишком большим, в результате чего показания перепада давления при том же расходе будут слишком маленькими, поэтому показания DCS будут слишком маленькими. Чем больше диапазон измерения, тем больше отклонение C. 2. Точность преобразователя зависит от измеряемого диапазона/кратности калиброванного дифференциального давления. Чем больше значение, тем хуже точность переключения. 3. Ваша шкала перепада давления = 60 кПа, рабочий режим = 9/2, вы можете знать, что приблизительное соотношение потоков равно: 1: 0,39: 0,18, я думаю, что скорость потока накипи через диафрагму слишком велика. 4. Расход по шкале DCS может составлять x 0,5, а диапазон преобразователя можно изменить до 60/4 = 15 кПа. Вышеупомянутая модификация не может улучшить точность C, поскольку C определяется на основе исходного масштабного расхода, но она может улучшить фактическую точность измерения преобразователя (% x диапазон), поскольку дальность действия преобразователя становится меньше. 5. Таким образом, показания или линейки DCS будут выглядеть лучше, а качество изготовления будет более удовлетворительным. . . Точность диафрагмы не обязательно должна быть очень высокой, достаточно 2% от общей суммы.
Спасибо, что поделились! Так как же мне узнать, слишком большой он или слишком маленький?
Если диапазон перепада давления изменен на 10 кПа, соответствующий диапазон расхода также следует изменить. Он рассчитывается исходя из того, что коэффициент диапазона расхода равен квадратному корню из коэффициента диапазона перепада давления.
Здравствуйте, как рассчитывается третий пункт? Что такое бета-коэффициент? Коэффициент понижения?
Последний раз это сообщение редактировалось HEJIYUER 1 июня 2020 г., 21:26. Бета — это диаметр отверстия/внутренний диаметр трубы. Перепад давления пропорционален квадрату расхода. Предположим, что расход по шкале равен 100, а перепад давления в это время составляет 60 кПа. Следовательно, когда перепад давления составляет 9 кПа, считываемая скорость потока составляет примерно 100x (9/60) = 39. Поэтому я думаю, что скорость потока накипи у вас слишком высокая.