Thread Content
Как показано на рисунке, положительно заряженный фланец LT-40101 установлен без проблем в нижней части резервуара для конденсата. Однако отрицательно заряженный фланец установлен на выходном трубопроводе этого резервуара. Почему он установлен именно так? При расчете разницы давлений по-прежнему используется расстояние между фланцами?
Судя по вашей схеме, трубопровод для отрицательного давления у передатчика не находится у выхода. Кроме того, на схеме трубопроводов для положительного и отрицательного давления стоит крестик, что, вероятно, означает отмену.
Крестик — это легенда, обозначающая капилляр.
Капилляры, заполненные силиконовым маслом. . . . . :L
Сторона с отрицательным давлением может находиться в любом месте, где возможна нормальная реакция на давление в резервуаре; это влияет только на величину перемещения (то есть на значение нуля). Что касается общего диапазона измерений разницы давлений, то его следует выбирать в соответствии с проектными требованиями; высота этого диапазона не зависит от места установки камеры с отрицательным давлением. Кроме того, есть примечание NOTE 3 — его стоит внимательно прочитать; вероятно, в нем объясняется, почему сторона с отрицательным давлением должна располагаться именно в этом месте
Здесь, должно быть, всё в порядке: к отрицательному полюсу передатчика подключена труба с постоянным давлением, что соответствует давлению внутри резервуара. Только высота установки влияет на объем перемещения жидкости. У вас же это просто схема процесса, поэтому невозможно определить, сколько именно жидкости будет перемещаться
Вероятно, это связано с технологическими требованиями: трубопроводы, расположенные на стороне негативного давления, имеют уклон; это делается для правильного направления потока жидкости. Поэтому уровень жидкости должен измеряться относительно этих трубопроводов, а не только относительно уровня жидкости в резервуаре.
Я думаю, что это возможно. При расчете давления разницы давлений уровень жидкости не является показателем расстояния между фланцами. Давление при полном заполнении резервуара и соответствующем уровне жидкости и будет значением его диапазона. В крайнем случае можно произвести коррекцию
Предположим, что в баке находится вода, плотность силиконового масла в капиллярах составляет 1, максимальный уровень жидкости в контейнере — 2 м, а высота фланца на стороне отрицательного давления над трубопроводом — 3 м. Если при установке на трубопровод нулевой уровень датчика составляет -30 кПа, то диапазон измерений должен быть установлен в пределах от -30 до -10 кПа. Вы имеете в виду именно этот перенос значений?
Примечание 3: посмотрите, что означает это. В нормальных условиях диапазон измерения уровня жидкости в режиме дистанционного контроля должен совпадать с диапазоном измерения уровня на месте. Однако диаграмма процесса предназначена в основном для отражения взаимосвязей между этапами процесса; если вы хотите узнать точное местоположение измерительных устройств уровня жидкости, необходимо обратиться к плану трубопроводов и схеме одной линии. В вашем документе NOTE 3, вероятно, отсутствует важная часть информации. Миграция означает перенос прибора с диапазоном измерений 0–30 кПа на диапазон –15–15 кПа с целью устранения ошибок измерений, возникающих в результате установки; при этом диапазон измерений прибора остается прежним.
Note3 не имеет практического значения. На самом деле устройство устанавливается на выходном трубопроводе. Предположим, что расстояние между двумя фланцами составляет 3 м, а диапазон измерений — от (-30 до 0) кПа. Учитывая высоту резервуара, равную 2 м, значение смещения составляет от (-30 до -10) кПа. Правильно ли я понимаю?
При операции по открытию бака необходимо закрыть выходной клапан. В этом случае датчик уровня жидкости в баке будет показывать некорректные значения, к тому же это может привести к двустороннему давлению на фланцы
Да, у такого способа установки есть этот недостаток
Перенос диапазона измерений невозможен без изменения самого диапазона. Диапазон измерений устройства (0–30 кПа) означает, что когда обе фланцевые поверхности находятся на одном уровне, давление, оказываемое атмосферой на фланец с положительным давлением и фланец с отрицательным давлением, равно; поэтому разница давлений составляет 0. Однако при фактической установке фланцы с положительным и отрицательным давлением располагаются на разных высотах. Это приводит к тому, что после установки силиконовое масло в капиллярах создает различное давление на передатчик. Поэтому необходимо произвести перенос этого давления. Проще говоря, когда две фланцевые части находятся в одной плоскости, датчик показывает 0 кПа; диапазон измерений прибора от 0 до 30 кПа соответствует значениям 4–20 мА. После завершения установки, если на индикаторе возникает отрицательное давление, например, -15 кПа, то с помощью пульта управления диапазон измерений прибора может быть изменен на (-15 кПа~15 кПа). Диапазон остается 30, но трансмиттер должен считать, что при -15 кПа выходной сигнал 4 мА соответствует нулевой отметке, а при 15 кПа — 20 мА, что соответствует полному диапазону
Я не согласен с таким подходом. Если значение смещения определять исходя из расстояния между двумя фланцами, например, в диапазоне от (-30 до 0) кПа, а диапазон уровня жидкости составляет 2 м, то при полном заполнении резервуара прибор будет выдавать ток, равный 2/3 от максимального значения. В таких условиях оператору трудно определить, заполнен ли резервуар до краев. Как вы считаете?
Рабочие, управляющие оборудованием, не смотрят на значение давления, отображаемое на панели управления. Они смотрят только на то, что на текущей странице указано 40% или какой-то другой процент. Эти значения можно увидеть либо на панели управления, либо на самой панели индикатора. Однако мы обычно не трудимся менять заголовки, потому что операторы обычно не смотрят на них
Я не имею в виду указатели на корпусе прибора. Если считать по диапазону 30 кПа, то при полном заполнении резервуара на высоту 2 м уровень жидкости, передаваемый в DCS, составляет лишь 2/3. Большое спасибо, изучу материалы, которые вы прислали
Я не совсем понял, что вы имеете в виду. Датчик дифференциального давления определяет высоту на основе разницы давлений между двумя фланцами и плотности материала. Поэтому не стоит беспокоиться о том, является ли значение давления 0–30 кПа или –30…0 кПа. Разница, возникающая между двумя фланцами, рассчитывается в диапазоне от 0 до 30 кПа. Следовательно, нет никакой разницы между диапазоном 0–30 кПа и диапазоном –30–0 кПа