Что означают активные и пассивные контакты предохранительного выключателя?

2020-04-13View Original

Thread Content

При выборе часто сталкиваются с активными и пассивными вариантами; при поиске информации в интернете также встречаются упоминания о сухих и влажных контактах, но я не специалист в области электротехники. Может кто-нибудь объяснить простыми словами, в каких случаях используется тот или иной вариант, и можно ли их использовать вместе. В чем разница? Надеюсь, вы сможете объяснить
Reply #22020-04-13
Активные устройства работают только при наличии питания, а пассивные — могут функционировать без питания. Необходимость использования взрывозащищенных устройств определяется в зависимости от условий на месте их размещения: нужно ли вообще применять взрывозащиту, а также какой тип защиты выбрать.
Reply #32020-04-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Zhige 13.04.2020 в 20:29. Термины DRY CONTACT и WET CONTACT можно перевести как «сухие контакты» и «влажные контакты». Пассивные контакты, активные контакты — на мой взгляд, второй вариант легче понять. Активный контакт — это контакт, к которому уже подано напряжение, и дополнительное питание не требуется. Пассивный контакт — это контакт, к которому не подается напряжение, а служит лишь для передачи сигнала о включении/выключении. Например: для отображения информации о запуске и остановке двигателя на экране DCS необходимо передавать сигналы об этом в систему управления DCS. Для этого вспомогательные контакты реле, расположенных в электрическом щиту, подключаются к DCS (замкнутый контакт означает рабочее состояние, разомкнутый — состояние остановки). Эти контакты должны быть пассивными. В шкафу DCS подается напряжение 24 V DC, которое подается на входные контакты изоляционного реле; выходные сигналы затем поступают на карты системы. Цель состоит в том, чтобы с помощью реле изолировать высокое напряжение, которое может возникнуть в электрической схеме, и тем самым предотвратить повреждение карт I/O.
Reply #42020-04-13
Предположим, что на месте находится сигнал, который передается по двум проводам. Если смотреть от конца провода к источнику сигнала, то при наличии внутри источника питания речь идет об активном сигнале (а если это контакт, то это влажный контакт). Если же внутри нет источника питания, то речь идет о пассивном сигнале (а если это контакт, то это сухой контакт). Всем контактным сигналам требуется источник питания; разница заключается в том, обеспечивается ли питание внутри самого сигнала или снаружи. С аналоговыми сигналами то же самое.
Reply #52020-09-15
Являются ли контакты DI и DO у пневматического клапана с переключением пассивными или активными? Прошу совета у экспертов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.