Thread Content
При выборе часто сталкиваются с активными и пассивными вариантами; при поиске информации в интернете также встречаются упоминания о сухих и влажных контактах, но я не специалист в области электротехники. Может кто-нибудь объяснить простыми словами, в каких случаях используется тот или иной вариант, и можно ли их использовать вместе. В чем разница? Надеюсь, вы сможете объяснить
Активные устройства работают только при наличии питания, а пассивные — могут функционировать без питания. Необходимость использования взрывозащищенных устройств определяется в зависимости от условий на месте их размещения: нужно ли вообще применять взрывозащиту, а также какой тип защиты выбрать.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Zhige 13.04.2020 в 20:29. Термины DRY CONTACT и WET CONTACT можно перевести как «сухие контакты» и «влажные контакты». Пассивные контакты, активные контакты — на мой взгляд, второй вариант легче понять. Активный контакт — это контакт, к которому уже подано напряжение, и дополнительное питание не требуется. Пассивный контакт — это контакт, к которому не подается напряжение, а служит лишь для передачи сигнала о включении/выключении. Например: для отображения информации о запуске и остановке двигателя на экране DCS необходимо передавать сигналы об этом в систему управления DCS. Для этого вспомогательные контакты реле, расположенных в электрическом щиту, подключаются к DCS (замкнутый контакт означает рабочее состояние, разомкнутый — состояние остановки). Эти контакты должны быть пассивными. В шкафу DCS подается напряжение 24 V DC, которое подается на входные контакты изоляционного реле; выходные сигналы затем поступают на карты системы. Цель состоит в том, чтобы с помощью реле изолировать высокое напряжение, которое может возникнуть в электрической схеме, и тем самым предотвратить повреждение карт I/O.
Предположим, что на месте находится сигнал, который передается по двум проводам. Если смотреть от конца провода к источнику сигнала, то при наличии внутри источника питания речь идет об активном сигнале (а если это контакт, то это влажный контакт). Если же внутри нет источника питания, то речь идет о пассивном сигнале (а если это контакт, то это сухой контакт). Всем контактным сигналам требуется источник питания; разница заключается в том, обеспечивается ли питание внутри самого сигнала или снаружи. С аналоговыми сигналами то же самое.
Являются ли контакты DI и DO у пневматического клапана с переключением пассивными или активными? Прошу совета у экспертов