Я как мастер ничего не смыслю в электричестве :(. Работаю над проектом по отходам газа в нефтехимической промышленности. Владелец попросил меня установить на объекте шкаф управления ПЛК и одновременно подключить сигналы к РСУ и СПАЗ. Оборудование на объекте оснащено пневматическими переключающими клапанами, паровыми клапанами FC и др. FL. Обычно все сигналы напрямую подключаются к РСУ. Если ПСБ одновременно подключена к объекту, необходимо ли отправлять в ПСБ информацию о приборах и арматуре, участвующих в обеспечении безопасности в процессе процесса? Чтобы одновременно обеспечить DCS и SIS, может ли электромагнитный клапан пневматического клапана одновременно подавать сигналы DCS и SIS4~20MA? Нужно ли к пневматическому клапану добавить еще 1 DO и 2 DI? Можно ли этого добиться, добавив в инструмент ИИ? Или нужно добавить к пневмоклапану электромагнитный клапан?
Reply #22020-04-13
Это слишком сложно. Сначала вам нужен системный инженер, который спроектирует его для вас.
Reply #32020-04-14
У вас здесь так много вопросов, что я не могу их доходчиво объяснить в нескольких словах. Просто скажите это кратко. Могут ли SIS и DCS использовать общий регулирующий клапан и сигнальную точку, оговорено в стандартах. Однако, судя по текущей ситуации в отрасли, SIS необходимо отделить от DCS независимо от уровня SIL. Если их можно использовать совместно, DCS и SIS используют одну точку, а аналоговые сигналы и значения переключения имеют разные методы обработки.: Аналоговое количество может проходить через барьер безопасности с одним входом и двумя выходами, один путь подключен к РСУ, а другой - к SIS. ; Все точки DO могут быть подключены к одному и тому же контакту реле для параллельного управления клапаном, или, как вы сказали, клапан на месте использует два параллельных электромагнитных клапана для управления воздушным каналом, один элемент управления DCS и один элемент управления SIS. Однако у этих двух методов есть приоритетная проблема, с которой сложно справиться. ; Точки DI по сути представляют собой сухие узлы, и два маршрута могут быть напрямую подключены к DCS и SIS соответственно без конфликтов. Другой — обработать его с помощью программного обеспечения. Все сигналы могут быть подключены к РСУ, а РСУ взаимодействует с АСБ. Это наиболее экономически выгодно и легко решать приоритетные вопросы. Надеюсь, это поможет.
Reply #42020-04-14
Поскольку система SIS настроена, ее необходимо отделить от системы DCS. Система SIS требует, чтобы запорный клапан, устанавливаемый заказчиком, был установлен отдельно, а точек измерения сигнала блокировки было как минимум две из двух.
Reply #52020-04-25
DCS и SIS должны получать сигналы независимо, то есть добавить электромагнитный клапан.
Reply #62020-04-27
Можно использовать пневматические клапаны с двойными электромагнитными клапанами, а последовательное и параллельное расположение электромагнитных клапанов можно определить в соответствии с требованиями управления.
Reply #72020-05-13
Что касается входных сигналов, это зависит от того, принадлежат ли ваши SIS и DCS одного и того же производителя. Если да, войдите в систему SIS, и DCS сможет считать точки SIS. Если нет, есть два других способа. Один из них заключается в использовании сигнала на объекте, который поступает в ПСБ и разделяется через барьер безопасности на две части: одна в ПСБ, а другая в РСУ. Один из них — настроить точку для локальных SIS и DCS соответственно и войти в их собственные системы. У вас также есть комплект ПЛК на месте. Если один сигнал должен войти в три системы, это будет сложнее.
Reply #82020-05-13
Сигнал блокировки полностью передается в ПСБ, а затем ПСБ и РСУ осуществляют связь по протоколу Modbus.
Reply #92020-05-14
DCS и SIS не могут использовать один и тот же клапан и должны быть подключены последовательно с двумя отдельными клапанами.
Reply #102020-05-16
Предполагая, что это мусоросжигательный завод RTO, необходимо четко различать, какое приборное оборудование контролируется ПЛК, РСУ и ПСБ. Для этого требуется оборудование, технологии и инструменты, чтобы сесть и поговорить. Интерфейс человеко-машинного управления обычно находится в РСУ, поэтому сигнал должен поступать непосредственно в РСУ, а не «подключаться» к РСУ через ПЛК и позволять РСУ получать сигналы из вторых рук. Те же соображения применимы и к сигналам SIS. Я столкнулся со многими подобными проблемами. Первоначальные соображения не были тщательными, а работа на месте была неудобной. Через несколько месяцев эксплуатации они были отремонтированы, и ПЛК наконец перенесли в диспетчерскую.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.