Thread Content
Первый пост, фото добавлены? В этой таблице данных указаны клапаны аварийного отключения в условиях отсутствия подачи газа и электроэнергии. Но что же представляет собой состояние аварийной ситуации?
Двухдействующий поршневой исполнительный механизм: при неисправности источника воздуха положение клапана остается фиксированным, а при неисправности источника питания клапан также остается в фиксированном положении. Режим работы — постоянно открытое состояние; электромагнитный клапан находится в состоянии постоянной активации.
В нормальных условиях оно открыто, значит, в чрезвычайной ситуации оно должно быть закрыто. Что же хочет сказать владелец здания?
Спасибо за ответ! Посмотрите в таблице данных на позиции неисправностей источника воздуха и позиции отсутствия питания электромагнитных клапанов. Как это реализовать?
Чрезвычайное положение означает возникновение чрезвычайной ситуации в производстве. С помощью системы взаимодействия приводятся в действие клапаны отключения для экстренного вмешательства в производственный процесс. При неисправности источника питания клапана перекрытия или при отсутствии питания электромагнитного клапана, данный клапан остается в определенном положении. Это состояние клапана при отсутствии источника питания. Чрезвычайное положение и неисправность клапана отключения — это два разных понятия.
Спасибо за ответ! В таблице данных электромагнитный клапан работает в режиме постоянной зарядки; клапан находится в состоянии открытия. Исполнительный механизм является двухдействующим. Обратите внимание: электромагнитный клапан представляет собой двухпозиционный трехходовой клапан. Другими словами, когда электромагнитный клапан получает питание, он управляет источником воздуха, и клапан открывается. Как же закрыть клапан? Необходимо ли отключить электромагнитный клапан, чтобы закрыть клапан в газовой системе? Что такое сбой питания? Разве это тоже не отсутствие электроэнергии? В технической документации указано, что должно происходить блокирование. Как отличить отказ электромагнитного клапана от сбоя питания?
Похоже, в этой спецификации есть проблема: один двухходовой электромагнитный клапан не может обеспечить двустороннее управление открытием и закрытием клапана.
Обратите внимание: при неисправности источника питания у пневматического клапана с перекрытием он находится в заблокированном состоянии, а не закрытом.
По моему мнению, причина выбора двух трехходовых электромагнитных клапанов заключается в необходимости фиксации положения клапанов. 1. Для включения и выключения двухдействующего цилиндра необходима смена направления потока воздуха. В нормальных условиях воздух поступает в один цилиндр, а из другого выходит. На рисунке состояние замыкания катушки используется для изменения работы электромагнитного клапана, что позволяет определить, в какой цилиндр будет поступать воздух, тем самым осуществляя включение или выключение клапана ; 2. В условиях 1, при прерывании подачи воздуха или электропитания, цилиндр клапана и электромагнитный клапан остаются в закрытом состоянии, тем самым обеспечивая фиксацию положения клапана ; Не знаю, правильно ли так понимать, прошу коллег дать совет.