DCS отправляет команду переключения значения. РСУ имеет сигналы переключения, но исполнительный механизм на месте не действует. В чем причина?
Проблемы с сигналами на месте или проблемы с приводом на месте.
Самое простое — давление источника воздуха недостаточно.
1. Проверьте исправность источника воздуха на местном клапане (пневматический клапан). Электрические клапаны упоминаются отдельно.; 2. Проверьте сигнал позиционера клапана/сигнал электромагнитного клапана на месте, рассматривая клапан на месте как переключающий клапан и регулирующий клапан. ; 3. Если сигнал 2 не поступает, проверьте, есть ли сигнал в распределительной коробке на объекте. ; 4. Клапан застрял внутри. Это зависит от конкретных условий объекта, масштабируемости носителя и т. д. Если есть какие-либо проблемы, которые не были подробно описаны, попросите кого-нибудь позже устранить их. . Ха-ха
Используйте мультиметр для проверки непосредственно на переключающем клапане. Это самый безопасный метод.
Логика нормальная, первый шаг - зайти на сайт и проверить есть ли сигнал. Если источник сигнального воздуха в порядке, проверьте клапан.
1. Проверьте, подается ли сигнал на электромагнитный клапан, позиционер, электрическую головку и т. д. 2. Проверьте, достаточен ли источник воздуха для пневматического клапана, и проверьте электропитание электрического клапана. 3. Если два вышеуказанных пункта в норме, проверьте, не повреждены ли электромагнитный клапан, позиционер и электрическая головка. 4. Не застрял ли клапан.