2020-04-15View Original

Thread Content

Недавно на проекте возникла проблема, связанная с контролем уровня жидкости в теплообменнике (конденсаторе). Обычно мы сначала определяем уровень жидкости на основе показателей процесса, а затем уже регулируем клапан. Однако в проекте предусмотрено иное решение: сначала выдаются сигналы управления на основе двух показателей процесса, а затем после выбора наименьшего значения осуществляется регулировка клапана. Не могу понять цель такого подхода. Прошу о помощи.
Reply #22020-04-16
Последнее изменение в этом посте было сделано zzllyp 16.04.2020 в 05:10. Это делается ради безопасности процесса. Цель состоит в том, чтобы обеспечить контроль как за расходом жидкости, так и за температурой. Когда температура не ниже определенного значения, клапан может открываться в соответствии с параметрами PID, связанными с расходом. Когда же температура падает ниже этого значения, клапан должен закрываться в соответствии с параметрами PID, связанными с температурой. В особых ситуациях расход жидкости может еще не достигнуть установленного значения, но если температура снижается, клапан все равно должен закрыться. В сложных системах управления это называется выборочным управлением; в системах DCS — переключением управления. При этом значение, выбранное для управления по температуре, подается на выход AO, а также заносится в цикл управления, связанный с параметрами PID. В противном случае, если учитываться только один параметр, другой PID будет продолжать выдавать все более высокие значения. Например, если параметр PID, связанный с расходом, указывает на 50%, а температура еще не ниже определенного значения, то параметр PID, связанный с температурой, может указывать на 100%. В этом случае клапан будет открыт на 50%. Но когда температура внезапно снижается, параметру PID, связанному с температурой, потребуется время, чтобы снизить свое значение с 100% до уровня ниже 50%. За это время температура не сможет быстро реагировать. В некоторых системах DCS производители сразу предоставляют блоки функций, такие как OVERRIDE в PKS или блок SH в системах Yokogawa.
Reply #32020-04-16
Ответ с второго этажа был очень полным и подробным. Существует два способа выборочного управления: можно выбирать значение PV или MV. Однако обычно чаще используется вариант с использованием значения MV. Кроме того, необходимо предотвращать насыщение интеграла (чтобы избежать бесконечно больших или малых значений выходного сигнала в режиме открытой системы)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.