Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано лицом liu530014416 16.04.2020 в 16:12. Уважаемые учителя, это трансмиттер абсолютного давления. Фланец трансмиттера находится примерно на высоте 1,2 м над индикатором. Данный трансмиттер контролирует давление на уровне 10 кПа; контроль осуществляется довольно строго. Как решить эту ситуацию сейчас? 1. Установите заголовки таблицы на такую же высоту, что и верхняя фланцевая пластина, чтобы трансдьюсер давления не требовал модификаций. (Скорее всего, прибор не работает.) 2. Посмотрите, какое давление показывает трансмиттер в настоящее время, затем скорректируйте диапазон измерений; с помощью пульта управления измените диапазон. 3. Я слышал, что передатчик может интеллектуально выдавать сигнал 4 мА в зависимости от текущего уровня давления. Как это осуществляется? В основном дело в некачественных приборах: раньше многие приборы были настроены неправильно. Например, у датчиков уровня с двумя фланцами фактический уровень жидкости составлял 0, но DCS показывал 10%. Приборы автоматически корректировали свой нулевой уровень, без выяснения причины. Похоже, что речь идет именно об этом. //////////////////// Спасибо всем. Поскольку это датчик абсолютного давления, его нельзя сбрасывать до нуля — можно только изменить диапазон измерений.
Установка внизу не вызывает проблем; это удобно для осмотра и технического обслуживания. Капилляр необходимо закрепить. После этого можно изменить диапазон измерений или выставить показания на ноль/максимум
Пока капилляры не закреплены, проводить миграцию или сброс невозможно
Последнее редактирование сделал пользователь 疯锤屁屁_boyOk 18.04.2020 в 10:58. У вас здесь не бывает верхнего фланца; это называется одинарным фланцем. Если положение датчика ниже уровня фланца, то сейчас должно отображаться отрицательное давление. Временно выровняйте заголовки таблицы на одном уровне с фланцами, измерьте значение давления, затем верните их в текущее положение (для удобства технического обслуживания приборов). С помощью пульта управления установите значение давления на уровень, который был ранее. Этот процесс называется смещением нуля; смещения диапазона измерений не происходит. Извините, я неправильно понял. Вышеуказанное относится к давлению относительно атмосферного
Разве это не то, что должен делать прибор?
Разве его ещё можно установить туда?
Место размещения заголовка (трансмиттера) не имеет значения — его можно просто перенести.