Последнее изменение в этом посте было сделано лицом liu530014416 16.04.2020 в 16:12. Уважаемые учителя, это трансмиттер абсолютного давления. Фланец трансмиттера находится примерно на высоте 1,2 м над индикатором. Данный трансмиттер контролирует давление на уровне 10 кПа; контроль осуществляется довольно строго. Как решить эту ситуацию сейчас? 1. Установите заголовки таблицы на такую же высоту, что и верхняя фланцевая пластина, чтобы трансдьюсер давления не требовал модификаций. (Скорее всего, прибор не работает.) 2. Посмотрите, какое давление показывает трансмиттер в настоящее время, затем скорректируйте диапазон измерений; с помощью пульта управления измените диапазон. 3. Я слышал, что передатчик может интеллектуально выдавать сигнал 4 мА в зависимости от текущего уровня давления. Как это осуществляется? В основном дело в некачественных приборах: раньше многие приборы были настроены неправильно. Например, у датчиков уровня с двумя фланцами фактический уровень жидкости составлял 0, но DCS показывал 10%. Приборы автоматически корректировали свой нулевой уровень, без выяснения причины. Похоже, что речь идет именно об этом. //////////////////// Спасибо всем. Поскольку это датчик абсолютного давления, его нельзя сбрасывать до нуля — можно только изменить диапазон измерений.
Reply #22020-04-16
Установка внизу не вызывает проблем; это удобно для осмотра и технического обслуживания. Капилляр необходимо закрепить. После этого можно изменить диапазон измерений или выставить показания на ноль/максимум
Reply #32020-04-16
Пока капилляры не закреплены, проводить миграцию или сброс невозможно
Reply #42020-04-16
Последнее редактирование сделал пользователь 疯锤屁屁_boyOk 18.04.2020 в 10:58. У вас здесь не бывает верхнего фланца; это называется одинарным фланцем. Если положение датчика ниже уровня фланца, то сейчас должно отображаться отрицательное давление. Временно выровняйте заголовки таблицы на одном уровне с фланцами, измерьте значение давления, затем верните их в текущее положение (для удобства технического обслуживания приборов). С помощью пульта управления установите значение давления на уровень, который был ранее. Этот процесс называется смещением нуля; смещения диапазона измерений не происходит. Извините, я неправильно понял. Вышеуказанное относится к давлению относительно атмосферного
Reply #52020-04-16
Разве это не то, что должен делать прибор?
Reply #62020-04-16
Разве его ещё можно установить туда?
Reply #72020-04-17
Место размещения заголовка (трансмиттера) не имеет значения — его можно просто перенести.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.