Существуют ли требования к безопасному расстоянию между кабельными траншеями на нефтехимических предприятиях и резервуарами для хранения нефти?

2020-04-16View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Птицы sky 16.04.2020 в 10:03. Хотел бы спросить у всех: 1. Существуют ли требования к безопасном расстоянии между кабельными туннелями на нефтехимических предприятиях и резервуарами для хранения нефти? GB 50160-2018 «Стандарты пожарной безопасности при проектировании предприятий нефтехимической промышленности» 9.1.4 В кабельных туннелях, расположенных внутри оборудования, должны быть приняты меры для предотвращения накопления горючих газов или попадания в эти туннели сточных вод, содержащих горючие жидкости. Проемы в стенах подстанций и контрольных помещений, через которые проходят кабели, должны быть заполнены и герметизированы. 9.1.5 В кабельных туннелях и каналах, расположенных в радиусе 30 м от оборудования, выделяющего горючие газы, более плотные по сравнению с воздухом, необходимо принимать меры для предотвращения проникновения и накопления горючих газов. 9.1.6 В устройствах, в которых может образовываться газ класса А, более тяжелый за счет воздуха, кабели должны быть огнестойкими, причем их целесообразно прокладывать в воздушном пространстве. Кажется, нет требований к расстоянию? 2. Можно ли прокладывать кабели под землей?
Reply #22020-04-18
Ответ на сообщение от пользователя с 2-го этажа: у существующих кронштейнов больше нет места.
Reply #32020-06-02
Неясно, что имеет в виду автор сообщения под термином «кабельный канал», но кабели сигнализации и некоторые измерительные приборы в зоне хранения могут быть закопаны в землю; для этого необходимо использовать оцинкованные кабельные трубы для защиты от коррозии. То, что вы называете кабельным каналом, вероятно, не допускается. Можно считать, что в случае утечки вещество может попасть за пределы ограды через этот канал. Кроме того, возникает вопрос: не начнет ли утечка разрушать кабели. Что делать, если в кабельном канале возникают искры? Никаких правил на это нет. Однако отсутствие таких правил не означает, что после таких действий инспекция по безопасности одобрит сооружение. Помимо государственных стандартов, существуют еще и региональные стандарты, а также требования, установленные администрацией промышленного парка.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.