Проблемы с управлением регулирующим клапаном DCS с использованием электромагнитных клапанов

2020-04-19View Original

Thread Content

В системе управления DCS Университета Чжэцзян используются пневматические регулирующие клапаны с электромагнитными клапанами. После закрытия электромагнитного клапана клапан остается в состоянии полного открытия или полного закрытия. Однако на интерфейсе DCS все еще возможно вводить значения; на самом деле клапан уже нельзя управлять. Можно ли сделать так, чтобы после закрытия электромагнитного клапана DCS не мог вводить значения?
Reply #22020-04-19
В этот момент сигнал клапана должен быть заблокирован системой интерлокинга, и введение чисел в поле ввода не окажет никакого воздействия на клапан. Влияние на клапан заключается в том, что после сброса интерлокировки, благодаря введенным значениям, клапан будет изменять степень своего открытия в соответствии с этими значениями. Следовательно, после взаимосвязи соответствующие аналогичные клапаны должны изменить значение их работы на безопасное состояние (полностью открыто или полностью закрыто).
Reply #32020-04-20
Для дополнительного управления можно вручную на месте заблокировать электромагнитный клапан (в состоянии подачи/отсутствия питания) или включить/выключить его. Для справки: блокировку переключателя также можно реализовать на корпусе клапана.
Reply #42020-04-20
Старший коллега, я должен сказать следующее: действия, о которых вы говорите, обычно предпринимаются тогда, когда на месте проверяются клапаны и выясняется, что они не работают. В нормальных условиях разрешается самовольно менять их состояние — это считается нарушением правил! ;P
Reply #52020-04-20
Оо, возможно, из-за уровня оборудования, с которым я сталкивался, пока ещё не были разработаны такие правила. Но в чрезвычайных ситуациях приходится использовать любые средства, главное — чтобы не допустить усугубления неисправности :D
Reply #62020-04-20
Для этого необходимо написать программу, с помощью которой будут использоваться логические операторы для блокировки значения PID и фиксации значения выхода на уровень, соответствующий положению неисправного клапана (0 или 100). Таким образом можно будет сохранить соответствие с реальными условиями на объекте. После восстановления защитных механизмов произойдет автоматическая разблокировка, но значение выхода останется прежним, что предотвратит значительные колебания
Reply #72020-04-20
У предыдущей установки система взаимодействия компонентов не обладала функциями, о которых вы говорите. После замены установки существующая система взаимодействия может выполнять эти функции, **что снижает вероятность человеческих ошибок и обеспечивает безопасную работу установки.
Reply #82020-04-20
У этого электромагнитного клапана отсутствует питание, подача воздуха прервана. Даже если вы установите нужное положение клапана, он не будет работать. Думаю, это никак не повлияет на работу системы
Reply #92020-04-20
Да, новые сотрудники часто упускают из виду эту связь: если можно ввести значение в клапан, они ошибочно считают, что клапан на месте всё равно будет функционировать
Reply #102020-04-22
Такая неисправность неизбежна. Даже с добавлением переключателей положения или обратной связи по положению клапана это невозможно полностью исключить. Рекомендуется рассмотреть другие меры или четко определить содержание устранения неисправностей в SOP.
Reply #112020-04-22
Подключите вывод клапана электромагнитного клапана к выводу, отвечающему за активацию регулирующего клапана
Reply #122020-04-22
Это клапан двойного назначения: с помощью электромагнитного клапана прерывается подача газа, а затем с помощью самого клапана осуществляется его открытие или закрытие для обеспечения блокировки, что позволяет держать клапан в безопасном состоянии
Reply #132020-04-22
Реализуется в программировании системы DCS с использованием времени открытия или закрытия пневматических клапанов в качестве сигнала обратной связи. Внимание: продолжительность времени должна быть определена путем тестирования на месте.
Reply #142020-04-22
Похоже, это должен быть пульт управления; состояние открытия клапана можно отслеживать с помощью линии обратной связи. Как вы сказали, можно напрямую подключить состояние электромагнитного клапана к панели управления SWOOS, чтобы отключить соответствующий функциональный блок.
Reply #152020-04-23
То, что сказали наверху, верно. Основная причина отсутствия питания у вашего электромагнитного клапана — это срабатывание защитной системы. Вы просто передадите этот сигнал блокировки на модуль клапана, чтобы он тоже был подключен к системе блокировки, и всё будет в порядке.
Reply #162020-04-25
Подключение и отключение в цепи могут осуществляться только уполномоченными сотрудниками по получении разрешения; На обычном интерфейсе управления существует только два состояния: нормальная работа и сбой в системе безопасности
Reply #172020-04-25
Что касается настройки логических связей в фоновой части системы, то это делается в соответствии с технологическими процедурами и требованиями к безопасности. Операторы должны сосредотачиваться на текущих задачах, но при использовании систем SIS или ESD не требуется какого-либо ручного вмешательства в установленные процедуры работы
Reply #182020-04-25
Как правило, после включения интерлокуирования электромагнитного клапана DCS, согласно параметрам FC или FO, устанавливает степень открытия клапана на 0 или 100. На экране также будет отображаться состояние исполнительного механизма разными цветами. После этого оператор сам вводит угол открытия клапана — это уже его дело. Бесполезно проигрывать — если ясно, что у электромагнитного клапана нет питания, а всё равно пытаешься им управлять, это можно назвать проявлением некомпетентности.
Reply #192020-04-25
В этом вопросе нет необходимости сомневаться: после отключения системы блокировки можно ввести значение PV, но она теряет свою функциональность. Как только состояние блокировки снято, значение PV автоматически становится 0 или 100 (FC или FO)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.