Хотел бы задать вопрос. Для измерения расхода азота с помощью датчика расхода типа «вихревой профиль» необходимо, чтобы DCS осуществлял коррекцию показаний с учетом температуры и давления. Диапазон измерений DCS составляет 0–20000 Нм3/ч. Датчик расхода выдает значения расхода в заданных условиях работы: давление 0,8 МПа (A), температура – 30°C℃ ; При стандартных условиях: давление 0,1 МПа (А), температура 20°C. Каковым должен быть диапазон измерения расхода с помощью датчика типа «вихревой поток» в м³/ч?
15472 — это значение, рассчитанное с учетом ваших условий, но 20 градусов Цельсия — это не стандартные условия, стандартными являются 0 градусов.
Спасибо за ответ! Но согласно формуле P0*V0/T0=P1*V1/T1, я получил результат 2615 м³/ч. При этом P0=0,101325, V0=20000, T0=293,15 ; P1=0,8, T1=303,15
Что касается условий стандартной среды, то в разделе 6.1.4 стандарта «HGT 20507-2014 — Технические требования к выбору и проектированию автоматических измерительных устройств» указано, что давление должно составлять 0,1013 МПа, а температура — 0 °C или 20 °C℃; Согласно пункту 7.1.1 стандарта «SHT 3005-2016 Нормы проектирования при выборе автоматических измерительных устройств в нефтехимической промышленности», нормальные условия – это давление 0,101325 МПа и температура 0°C.
Извините, я принял 20000 кубических метров за расход в рабочих условиях. Ваш результат верен, я тоже использовал эту формулу.
Почему у меня результаты отличаются от ваших? Как вы их рассчитываете? 😓😓😓
По сути, это просто алгоритм коррекции температуры и давления из DCS, применяемый здесь. В алгоритме DCS для коррекции температуры и давления известные значения в условиях эксплуатации используются для расчета значений в стандартных условиях, тогда как здесь необходимо использовать известные значения в стандартных условиях для расчета значений в условиях эксплуатации.
Для расчета параметров датчика расхода типа «вихревой профиль» перед его заказом используется специальное программное обеспечение. Можно настроить отображение данных в стандартных условиях, а также с учетом конкретных условий эксплуатации — в зависимости от требований пользователя. Если показания совпадают с показаниями DCS, то при заказе необходимо предоставить производителю соответствующие данные, чтобы он мог настроить устройство при производстве таким образом, чтобы диапазон измерений и единицы измерения совпадали с параметрами DCS.