Thread Content
При дистанционном управлении, если степень открытия клапана составляет 80%, а клапан B открыт на 30%, то считается ли клапан A полностью открытым или полностью закрытым?
https://bbs.hcbbs.com/thread-2740235-1-1.html Рекомендуется изучить*: victory:
При дистанционном управлении, если степень открытия клапана составляет 80%, а клапан B открыт на 30%, то считается ли клапан A полностью открытым или полностью закрытым? Если речь идет о двух клапанах управления, работающих в одном направлении, то это делается для того, чтобы расширить диапазон регулировки клапанов R. “«Угол открытия клапана 80%» означает, что оба эквивалентных клапана открыты на 80%? Или контроллер выдает 80%? Для увеличения диапазона регулировки клапана используются два клапана с одинаковым направлением управления. Обычно желательно, чтобы характеристики клапана после такой настройки оставались прежними (если оба клапана имеют линейные характеристики, то и результативный клапан также будет иметь линейные характеристики) ; Два клапана эквивалентны друг другу (после эквивалентного преобразования они по-прежнему считаются эквивалентными); однако, если точка регулировки не подходит, характеристики эквивалентного клапана искажаются (это также происходит, если в зоне точки регулирования имеется зона покрытия или мертвая зона). На вопрос автора трудно ответить, потому что информация неполная.
Судя по этой кривой, при выходном значении 80 клапан A по-прежнему находится в полностью открытом состоянии, поскольку уже при значении 50 он находится в полностью открытом положении. Клапан B открыт на 30%. Если выходной поток составляет 50, клапан A полностью открыт, а клапан B — полностью закрыт