Как указано в заголовке, диапазон рабочих температур термопары типа K, указанный на её маркировке, составляет от -40°C до 800°C. Однако в PLC этот диапазон задан как 50–500°C. Если в системе PLC отображается температура 300°C, то каковой должна быть реальная температура?
Неизвестно, какой конкретный вопрос вы хотите задать. Если настройки сделаны правильно и с оборудованием всё в порядке, то значение, отображаемое на PLC, соответствует фактической температуре
1. Фактическая температура: (300–50) / (500–50) = (X – (-40)) / (800 – (-40)); следовательно, X = 426,7.
2. Диапазон измерений передатчика должен совпадать с диапазоном измерений PLC – это один из основных пунктов при проверке цепи.
Вроде бы на месте нет датчика температуры, а сигнал идет напрямую в модуль термопар PLC. При такой настройке эта температура и будет фактической температурой.
Датчики температуры на основе термоэлектрических пар выдают значение в мВ, соответствующее температуре. Если PLC получает сигнал в мВ, это не сильно влияет на настройку диапазона измерений. Однако если сигнал поступает от трансмиттера температуры в формате 4–20 мА, то настройка диапазона измерений в PLC должна совпадать с настройками трансмиттера температуры.
Если между ними нет функции безопасного удаления или преобразования температуры в сигнал 4–20 мА, то 300 будет соответствовать фактической температуре.
Если термопара не имеет передатчика, то это, вероятно, будет фактическая температура. Значения входа/выхода термопары напрямую соответствуют друг другу; то, какое значение температуры соответствует определенному значению в миливольтах, не зависит от диапазона измерений ; Диапазон термопары в большей степени означает допустимый диапазон значений.
Диапазон работы PLC должен совпадать с диапазоном безопасностного барьера. Если безопасностного барьера нет, следует использовать компенсационный кабель; достаточно использовать диапазон, указанный на табличке термопары