Проблема несоответствия диапазона измерений термопары типа K в PLC диапазону, указанному на маркировке

2020-04-24View Original

Thread Content

Как указано в заголовке, диапазон рабочих температур термопары типа K, указанный на её маркировке, составляет от -40°C до 800°C. Однако в PLC этот диапазон задан как 50–500°C. Если в системе PLC отображается температура 300°C, то каковой должна быть реальная температура?
Reply #22020-04-25
Неизвестно, какой конкретный вопрос вы хотите задать. Если настройки сделаны правильно и с оборудованием всё в порядке, то значение, отображаемое на PLC, соответствует фактической температуре
Reply #32020-04-25
1. Фактическая температура: (300–50) / (500–50) = (X – (-40)) / (800 – (-40)); следовательно, X = 426,7.
2. Диапазон измерений передатчика должен совпадать с диапазоном измерений PLC – это один из основных пунктов при проверке цепи.
Reply #42020-04-25
Вроде бы на месте нет датчика температуры, а сигнал идет напрямую в модуль термопар PLC. При такой настройке эта температура и будет фактической температурой.
Reply #52020-04-25
Датчики температуры на основе термоэлектрических пар выдают значение в мВ, соответствующее температуре. Если PLC получает сигнал в мВ, это не сильно влияет на настройку диапазона измерений. Однако если сигнал поступает от трансмиттера температуры в формате 4–20 мА, то настройка диапазона измерений в PLC должна совпадать с настройками трансмиттера температуры.
Reply #62020-04-25
Если между ними нет функции безопасного удаления или преобразования температуры в сигнал 4–20 мА, то 300 будет соответствовать фактической температуре.
Reply #72020-04-25
Если термопара не имеет передатчика, то это, вероятно, будет фактическая температура. Значения входа/выхода термопары напрямую соответствуют друг другу; то, какое значение температуры соответствует определенному значению в миливольтах, не зависит от диапазона измерений ; Диапазон термопары в большей степени означает допустимый диапазон значений.
Reply #82020-04-26
Диапазон работы PLC должен совпадать с диапазоном безопасностного барьера. Если безопасностного барьера нет, следует использовать компенсационный кабель; достаточно использовать диапазон, указанный на табличке термопары

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.