Прошу совета: у регулятора Siemens при фиксации положения клапана слышен шум, а положение клапана постоянно колеблется вверх-вниз; амплитуда колебаний составляет примерно 0,1–0,3 положений клапана. Почему это происходит?
В воздуховоде электрического преобразователя есть ли мусор или скопление воды?
Заменил новый локатор — всё так же
Вибрация корпуса клапана? Есть утечка в газовой системе? Проблема с фиксацией рычага обратной связи?
Слишком ли мала степень открытия клапана? Каково давление на обратной стороне? Если замена позиционера не принесла результата, возможно, у исполнительного механизма недостаточно момента. Можно попробовать использовать пружины и т. д. Если степень открытия клапана слишком мала или давление на обратной стороне слишком низкое, рекомендуется закрыть запорный клапан, чтобы повысить степень открытия регулирующего клапана — это поможет
Не ослабла ли штанга обратной связи по положению клапана, не протекает ли воздух из корпуса клапана? Есть ли проблемы с системой подачи газа и сигналами?
У Siemens часто по неизвестным причинам возникает такая ситуация! Я позвонил, и мне взяли плату за услугу, поэтому я тоже хочу знать. Но можно быть уверенным, что проблема не в утечке воздуха, повторной подаче воздуха или вибрациях. Мне кажется, что герметик стареет. Потому что в первые 3 года всё было в порядке!
Может быть, размеры конструкции седла клапана спроектированы неправильно, из-за чего регулировка не может достичь стабильного состояния?
Необходимо провести проверку: заменить локатор, убедиться в отсутствии утечек в газовой системе, в отсутствии утечек в цилиндрах, проверить, не ослаблены ли элементы обратной связи, а также убедиться, что пружины исполнительных механизмов имеют достаточную жесткость. Мы тоже часто сталкиваемся с такой проблемой. Если всего 0,2 положения клапана, можно не обращать на это внимания — это не влияет на работу.