Thread Content
Можно ли настроить регулирующий клапан накопительного расходомера, используемый для выгрузки материалов из резервуара, на автоматическое закрытие при достижении заданного объема выгрузки? Я никогда не работал на должности, связанной с нефтебазой, и хотел бы знать, можно ли автоматически устанавливать количество материалов, поступающих и выходящих из нефтебазы, или это в основном зависит от человеческого наблюдения.
Эту функцию можно реализовать с помощью количественного (фиксированного значения) регулятора расхода.
Вы можете настроить модуль счетчика в системе управления на закрытие клапана при достижении суммы! Однако лучше всего принять соответствующие меры защиты, чтобы предотвратить повреждение нагнетательного насоса!
На рисунке нет буквы С в FIQ-101 и нет требований по контролю. Что-то не так с картинкой.
Его можно контролировать автоматически, но потребности восходящего и нисходящего потока также необходимо учитывать комплексно. Его можно автоматически контролировать в рамках нормального расчетного расхода, но подача резервуара обычно контролируется устройством, расположенным выше по потоку, а слив резервуара контролируется устройством, расположенным ниже по потоку. Как оператору в зоне резервуаров, вам нужно только следить за тем, чтобы уровень жидкости не был слишком низким или слишком высоким, и что важен перекачивающий насос. Когда расход низкий, необходимо открыть обратный клапан для возврата в резервуар.
Нет проблем с реализацией этой функции, мы всегда это делали. Увеличение совокупного объема и дозирующие клапаны
В РСУ имеются соответствующие функциональные блоки. Вы также можете сделать это самостоятельно. Добавьте модуль накопления к модулю сравнения, чтобы сделать выход сравнения, а затем подключите его к сигнализации или добавьте модуль блокировки.
С точки зрения технологии автоматического управления это не проблема. Его можно реализовать в РСУ или с помощью пакетных контроллеров. Что более важно, так это учитывать требования к процессам и требованиям к управлению.
Количественный регулятор расхода управляет клапаном или электромагнитным клапаном
После реализации автоматизации ручной контроль становится более необходимым, и затопление неизбежно.
По сути, желаемый совокупный расход, мгновенный расход или ступенчатый совокупный расход может быть достигнут с помощью регулирующего клапана. Также следует беспокоиться о непрерывности контроля процесса.
Это вполне достижимо, просто расходомер + контроллер + клапан.
Резервуарный парк является источником материалов, а последующие устройства являются потребителями материалов. Скорость потока должна контролироваться последующими пользователями. Сколько их нужно, должно быть пропущено через нефтебазу. Если ниже по течению находится система количественной загрузки, вы можете сделать это ; Если ниже по потоку находится устройство непрерывной подачи, в устройстве должен быть установлен регулирующий клапан основного пути, а в зоне резервуара может быть установлен перепускной клапан малого потока.
Это невозможно просто закрыть.
Да, но необходимо учитывать соответствующую блокировку.
У насоса один или два выхода? Если у него один выход, просто остановите насос. Если имеется более двух выходов, на этом этапе можно обеспечить причинно-следственную блокировку. Например, когда скорость потока достигнет 100, закройте клапан.
Означает ли XV ручной клапан высокого напряжения? Возникла проблема с этим номером. Ручные клапаны с одинаковыми функциями и характеристиками могут быть пронумерованы. Кроме того, FiQ не имеет функции C. Его надо добавить, и тогда этот клапан будет FV.
Также нет согласия по размеру клапана. Длина 5, ширина 3. Помню, что есть требования к конструкции глубины 20592.
Абсолютно! DCS осуществляет накопление потока. Когда накопленное значение достигает значения, на клапан подается сигнал на блокировку. В процессе учитываются и другие условия, например, есть ли насосы выше и ниже по потоку, а также необходимо ли остановить насос или закрыть другие клапаны.