Thread Content
Явление «одинокого острова» возникает тогда, когда подача электроэнергии из сети прерывается из-за неисправностей или проведения работ по ремонту. В таких случаях системы распределенной генерации электроэнергии у отдельных потребителей (например, солнечные электростанции, ветряные электростанции, электростанции на топливных элементах и т. д.) не могут немедленно определить наличие перебоя в подаче электроэнергии и отключиться от сети. В результате формируется самодостаточная система электроснабжения, состоящая из этих распределенных генераторов и окружающих их устройств. В случае возникновения изоляции острова, из-за неизвестности состояния электроснабжения системы, могут возникнуть различные негативные последствия: например, это может поставить под угрозу жизнь сотрудников, обслуживающих линии электропередач, и пользователей ; или нарушение нормального замыкания электросети ; Или сеть не может контролировать напряжение и частоту на островных участках, что приводит к повреждению распределительного оборудования и оборудования пользователей. Следовательно, если автоматический выключатель управления питанием инвертора для подключения к сети фотовольтаических установок отключается, необходим осциллограф для измерения времени отключения питания устройства в режиме защиты от работы в условиях «островного» режима, чтобы проверить соответствие его стандартам. Для осциллографа этот процесс на самом деле представляет собой измерение изменений мгновенных значений. Тогда сегодня мы рассмотрим, как с помощью осциллографа измерять изменения мгновенных значений формы волны. На самом деле этот процесс делится на 2 части: первая часть — это захват формы волны в момент отключения питания. Во второй части рассчитывается время прерывания питания захваченной волны. Давайте сначала рассмотрим, как с помощью осциллографа зафиксировать форму сигнала в момент отключения питания. Сигналы можно разделить на переменный и постоянный ток, а способы отключения — на активное и пассивное отключение. В зависимости от различных факторов способы ловли также различаются. Например, при пассивном отключении постоянного тока (устройство работает, и невозможно знать, когда произойдет отключение), осциллограф может использовать режим однократного запуска для захвата формы волны. Мы устанавливаем режим триггера осциллографа в автоматический режим, способ триггерирования — на падение края сигнала. Уровень триггера перемещается ниже уровня постоянного напряжения, но выше нулевого уровня. Затем нажмите однократную активацию. Когда происходит отключение питания, осциллограф фиксирует процесс снижения напряжения: затем мы останавливаем график колебаний, размещаем его в подходящем положении и с помощью курсора измеряем время снижения напряжения. Как видно на рисунке, время отключения сигнала составляет примерно 500 мкс. Если речь идет о ② активном отключении постоянного тока (устройство находится в рабочем состоянии, происходит ручное активное отключение), то поскольку время отключения можно контролировать, осциллограф может не только использовать режим однократной триггеризации для захвата сигнала, но и применять режим длительной записи для фиксации сигнала отключения. Предположим, что для выполнения всей процедуры отключения питания потребуется 10 секунд. Мы можем установить интервал времени на 1 секунду и затем осуществить отключение питания. Таким образом, на экране будет отображаться 14 секунд. После завершения операции достаточно нажать кнопку остановки осциллографа — этого времени будет вполне достаточно для записи сигнала отключения питания. Затем, как и раньше, разверните форму сигнала в подходящее положение, активируйте курсор и измерьте время падения формы сигнала. Как видно, время прекращения подачи напряжения для переменного тока типа ③ составляет примерно 580 мкс. Мы также можем использовать тот же метод с длительным временем срабатывания, однако в этом случае необходимо установить глубину хранения на максимальное значение, чтобы избежать искажений формы волны. Итак, если речь идет о ④ пассивном отключении переменного тока, как тогда зафиксировать форму волны? Поскольку речь идет о пассивном отключении питания, и неизвестно, когда именно произойдет отключение, использование длительного таймера здесь нецелесообразно. Поэтому необходимо использовать однократное срабатывание; только так можно найти подходящий способ срабатывания для захвата сигнала. Приведем пример: предположим, речь идет о синусоидальной волне. Ее положительная ширина импульса составляет примерно 10 мс. После отключения питания ширина импульса неизбежно уменьшится. Поэтому мы используем триггерирование по ширине импульса, устанавливая условие, согласно которому положительное значение должно быть меньше 9 мс. Затем происходит однократное триггерирование; в момент отключения питания осциллограф фиксирует этот момент. После этого, с помощью той же методики, можно развернуть график волны и измерить время с помощью курсора.