Проблемы с датчиками давления

2020-04-29View Original

Thread Content

Сейчас существует система, которая должна функционировать как при отрицательном, так и при положительном давлении (около 0,1 МПа). Стоит ли выбрать один датчик давления, или же отдельно выбирать датчики для измерения давления в условиях положительного и отрицательного давления?
Reply #22020-04-29
Лично я считаю, что достаточно выбрать один.
Reply #32020-04-29
Может ли возникнуть проблема с точностью измерений?
Reply #42020-04-29
Один датчик абсолютного давления — и всё готово.
Reply #52020-04-29
Большое спасибо. Кроме того, у моего оборудования снизу и сверху есть датчики давления. Нужно ли также устанавливать датчик разности давлений? Может, просто рассчитать это непосредственно в DCS?
Reply #62020-04-29
Если хотите сэкономить, просто сделайте расчеты. А если вы богач и цените точность, можете воспользоваться предыдущим датчиком разности давлений
Reply #72020-04-30
Один передатчик. Если рабочее давление в режиме PT (нормальная точка работы) меньше 10 кПаА, рекомендуется использовать датчик абсолютного давления. Если падение давления на оборудовании меньше 5 кПа, рекомендуется использовать датчик разности давлений для измерения (в системе DCS происходит вычитание, в результате чего часто получается отрицательное значение; это особенно характерно для устройств с капиллярами, и это становится предметом насмешек со стороны руководства производства)
Reply #82020-05-04
Если требуется контроль уровня жидкости, рекомендуется установить датчик разности давлений, что обеспечит более точный контроль.
Reply #92020-05-04
Для измерения отрицательного давления необходимо использовать датчик абсолютного давления. В нашем заводе при использовании датчиков относительного давления в условиях отрицательного давления со временем возникают проблемы с сроком службы мембраны
Reply #102020-05-04
Можно также достичь этого, выбрав часы. Например: -0,1~0,1 МПа будет достаточно
Reply #112020-05-07
Достаточно одного датчика давления; если выбирать EMERSON, то подойдет модель 3051CG. Датчик обеспечивает 100%-ную отрицательную миграцию. Манометр 3051CA не подходит, поскольку его диапазон измерений не позволяет измерять отрицательное давление. См. таблицу выбора 3051 на рисунке ниже.
Reply #122020-08-25
Значения с отрицательным знаком — все -0,1, поэтому можно выбрать передатчик с отрицательным значением.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.