Уважаемые специалисты: если у нас сейчас есть 200 пневматических клапанов перекрытия и 60 пневматических регулирующих клапанов, причем каждую минуту одновременно работают 50 пневматических клапанов перекрытия и 30 пневматических регулирующих клапанов, при этом не имеется другого оборудования, потребляющего воздух, как тогда рассчитать общее количество потребляемого воздуха? Я знаю, что существуют формулы для расчета. Можете ли вы привести их конкретно и подставить значения, чтобы получить результат? Я совсем новичок, раньше никогда не имел дела с этим. Надеюсь, какой-нибудь опытный специалист сможет мне помочь. Ещё раз спасибо!
Оценить расход газа различных типов приборов, рассчитать общую потребность в газе, а затем учесть запас. Подробности см. в Спецификациях по проектированию систем подачи газа для измерительных приборов HGT 20510-2014 и Спецификациях по проектированию систем подачи газа для нефтехимических измерительных приборов SH 3020-2013
Спасибо, я воспользовался информацией. Кроме того, существуют ли какие-нибудь публичные сайты, где можно найти подобные стандарты проектирования?
Необходимо учитывать время срабатывания переключателя хода пневматического исполнительного механизма клапана, а также объем воздуха, требуемый для работы при разных диаметрах труб. Однако для отдельных клапанов его можно в основном оценить.
Производители клапанов должны указать размер цилиндра.
У меня это есть. Можете привести пример в соответствии с этим стандартом? Например, сейчас есть 100 пневматических клапанов.
Можете привести пример? Например, 100 клапанов: можно ли привести расчеты с оценкой и показать процесс оценки?
У цилиндров разных размеров есть расход воздуха. Просто сложите всё вместе и добавьте запас.