HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Контроль уровня жидкости в котле

2020-05-01View Original

Thread Content

В Интернете существуют документы, посвященные контролю уровня жидкости в котле, но я не смог найти там коды, связанные с этой темой. Хотел бы узнать, на каких сайтах можно приобрести такие коды ? Значение задания для контроля уровня жидкости в котле, а также коды для трехимпульсного контроля уровня
Reply #22020-05-01
Код? Вы имеете в виду конфигурацию в DCS?
Reply #32020-05-02
https://wenku.baidu.com/view/8bba2c25ccbff121dd36831b.html?sxts=1588385832103 Посмотрите, это то, что вам нужно?
Reply #42020-05-07
Это идея дизайна: в нашем проекте реализовано автоматическое подача воды в котельный бак. Согласно термодинамическим расчетам, определяется количество воды, необходимое для работы котла. Рассчитывается значение уровня жидкости; это значение используется в качестве заданного параметра, и насос для подачи воды добавляет воду в соответствии с этим уровнем
Reply #52020-05-07
Я в общих чертах понимаю, что вы имеете в виду и какова ваша цель. Вы пишете техническую статью и вам нужны соответствующие идеи для проектирования и формулы для расчетов. Я помогу вам перейти на версию для показателей и управления — там всё более профессионально!
Reply #62020-05-07
О, предыдущие три импульса — это схемы обратной связи. Ваша схема похожа на баланс материалов: с помощью других параметров рассчитывается количество воды, потребляемое в час, а затем это значение используется в качестве заданного параметра для управления клапаном регулировки подачи воды?
Reply #72020-05-07
Здравствуйте! Спасибо за объяснение~ У нас контроль уровня жидкости в котловом баке осуществляется с использованием трех входных параметров: сначала рассчитывается, сколько воды необходимо в баке во время работы котла, затем определяется уровень жидкости, соответствующий этому объему, и этот показатель используется в качестве заданного уровня. Затем на основе коэффициента разницы между фактическим уровнем жидкости в котле и заданным уровнем, а также отношения скорости выхода газа из котла к объему входящей воды, рассчитывается значение расхода воды, который необходимо подавать с помощью насоса. После этого с помощью контроля PID регулируется степень открытия пневматического клапана. В общем, дело в том… Я не знаю, можно ли считать такой способ управления проявлением принципа баланса материалов или же это является формой обратной связи. Можете ли вы это объяснить? Я совершенно не понимаю этого
Reply #82020-05-08
Последнее изменение в этом посте было сделано sdlyml 8.5.2020 в 10:40. Тройной импульс используется для основного регулирования уровня жидкости в котле; расход добавляемой воды служит для вспомогательного регулирования, а расход пара — для фидбека. Другими словами, модуль PID сравнивает текущий уровень жидкости в котле с заданным значением и регулирует степень открытия клапана в зависимости от отклонения ; Ваш вариант — это вариант баланса материалов. Я рассчитываю, сколько воды необходимо добавить, и определяю, насколько нужно открыть клапан для подачи воды. Обычно в качестве значения расхода воды для пополнения используются теоретические или экспериментальные расчеты, на основании которых и устанавливается степень открытия клапана. Это означает замену сложной схемы с трьмя импульсами на управление с одним контуром с использованием баланса масс. Лично я считаю, что это довольно сложно, потому что трехимпульсный метод в основном предназначен для предотвращения появления ложного уровня жидкости. В вашем случае необходимо сравнивать полученные значения с фактическим уровнем жидкости в котле. Если возникает ложный уровень, то расчетная величина добавляемой воды должна быть меньше. Не приведет ли это к высыханию котла?
Reply #92020-05-08
Расход воды рассчитывается по формуле: W=α·Wmax·D/Dmax, где W — расход воды; α: коэффициент расхода воды, обычно принимается в диапазоне 1,1–1,3 ; Wmax: Максимальный расход воды (верхний предел диапазона датчика расхода воды) ; D: Поток пара ; Dmax: Максимальный расход пара (верхний предел диапазона измерений датчика расхода пара). Это выражение представляет собой величину расхода воды, полученную на основе принципа баланса масс.
Reply #102020-05-08
Нет, алгоритм управления уровнем жидкости в нашем проекте был разработан немцами. Но при работе котла все функционирует отлично — контроль уровня жидкости на высоком уровне. Только в особых ситуациях требуется ручное управление, в остальном же все происходит автоматически
Reply #112020-05-08
Я слишком мало знаю: sleepy:
Reply #122020-05-11
Черт, для такого дерьмового котла ещё и немцы писать? Наша Тепловая электростанция в Лояне начала свою работу ещё в 1954 году. . . .
Reply #132020-05-11
Эм, у нас это котел с рекуперацией тепла мощностью более 100 тонн…
Reply #142020-08-02
SR_OutSP_3C – основной регулятор уровня жидкости в котле; значение регулировки – hDB_AI".FT_10LBD10_CF001.PV.OutValue. Расход пара, выходящего из котла – gDB_Com".Process.Steam_FW_Ratio_Average. Коэффициент соотношения пара и воды равен суммарному объему поступающей воды за определенный период времени деленному на суммарный расход пара, выходящего из котла. Расход воды, поступающей в котел, вычисляется по формуле: FeedWaterFlow = (SR_OutSP_3C / 100 + 1) * hDB_AI".FT_10LBD10_CF001.PV.OutValue * gDB_Com".Process.Steam_FW_Ratio_Average. Видите, это не совсем соответствует тому, что вы говорили!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.