HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Хотел бы задать вопросы, связанные с контролем уровня жидкости.

2020-05-02View Original

Thread Content

Можно ли, зная значение выходного сигнала регулирующего клапана op, рассчитать величину расхода?
Reply #22020-05-02
Можно сказать только, что примерно можно определить его пропускную способность? 1. Прежде всего, необходимо знать характеристики расхода у вашего регулирующего клапана. 2. На основе кривой характеристик расхода определить процентный расход при соответствующем угле открытия. 3. Значение расхода рассчитывается путем определения процентного соотношения к полному диапазону измерений*.
Reply #32020-05-03
Фактический расход, степень открытия клапана и значение OP связаны между собой, а также с характеристиками расхода и падением давления при распределении. Если фактическое падение давления при прохождении потока близко к расчетному значению, то значение Cv, соответствующее степени открытия клапана, будет соответствовать и скорости потока. Однако в реальных условиях падение давления может сильно отличаться от расчетного значения, особенно в системах с жидкостью. Желательно измерить фактическое падение давления у клапана, чтобы можно было более точно определить скорость потока. Степень открытия не может полностью отражать расход потока. Например, если я умышленно сильно закрою ручной клапан ниже регулирующего клапана, это приведет к тому, что регулирующий клапан автоматически откроется шире, но на самом деле расход потока в трубопроводе определенно уменьшится.
Reply #42020-05-03
Извините, верна ли формула: значение открывания op = расход/значение CV?
Reply #52020-05-04
Здравствуйте, сколько, пожалуйста, обычно устанавливается максимальный расход через регулирующий клапан?
Reply #62020-05-06
Посмотрите на определение значения CV: при постоянном давлении перед и за клапаном, скажем, 100 кПа, это значение соответствует расходу воды при полностью открытом клапане, например, 50. Тогда ваша формула будет справедлива, главное — объяснить это в определенных условиях.
Reply #72020-05-06
Можно провести теоретические расчеты, но они не будут слишком точными. Также необходимо знать расход жидкости при полностью открытом клапане в условиях эксплуатации, а также определить, является ли поведение клапана линейным
Reply #82020-05-06
Часто встречающиеся соотношения между значением сигнала на регулирующем клапане (OP: 4–20 мА) и степенью открытия клапана (0–100%) — линейное и пропорциональное. Максимальный расход, соответствующий максимальному углу открытия клапана, является максимальным возможным расходом. Максимальный расход через клапан зависит как от угла его открытия, так и от сопротивления в трубопроводе (это определяется коэффициентом распределения давления s; при s=1 характеристики клапана являются теоретическими, причем считается, что при s≤0.3 расход не может контролироваться). Фактические характеристики клапана связаны с коэффициентом распределения давления s; чем меньше значение s, тем более сильно искажаются характеристики потока, а максимальный расход через клапан становится меньше. Итак, точно рассчитать фактический расход с помощью OP крайне сложно.
Reply #92020-05-06
Значение полной шкалы обычно определяется на основе таких факторов, как характеристики клапана, технологические требования и другие
Reply #102020-05-07
Если можно рассчитать, то расходомер не нужен. Кроме того, можно импортировать и экспортировать два датчика давления; расчет выполняется на основе разницы давлений. Сам регулирующий клапан является устройством для ограничения потока.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.