Проблемы с настройкой уровня жидкости в датчике уровня E H Servo

2020-05-02View Original

Thread Content

Настройки DCS: диапазон измерений – от 0 до 12000 мм. Материалом для измерения является сжиженный газ; плотность этого материала составляет 0,5 г/см³. На уровнемере 4 мА соответствуют 0 мм, а 20 мА – 12000 мм. Когда уровень жидкости достиг 10050 мм, на дисплее было указано 10060 мм. Уровень постоянно отличается на 10 мм. Почему это происходит? Это из-за разной плотности? Буду очень благодарен, если кто-нибудь, кто в курсе, поделится информацией!
Reply #22020-05-03
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiger2010 3 мая 2020 года в 05:55. Точность сигнала тока в миллиамперах ограничена; когда значение находится на уровне тысяч, невозможно добиться полного совпадения значений на показателях прибора и в DCS
Reply #32020-05-08
Последнее изменение в этом посте было сделано sdlyml 9 мая 2020 года в 09:08. Вы не использовали сервоприводы. Раз уж вы сомневаетесь в показателях плотности, то при тестировании с водой можно попробовать использовать плотность воды в качестве эталона Давайте предположим: принцип работы сервопривода заключается в балансе сил — сила тяги двигателя + плавучая сила = сила тяжести поплавка. При плотности 0,5 поплавок, вероятно, должен находить 50% своего объема в жидкости. А если использовать воду, при неизменной силе тяги двигателя поплавок будет занимать лишь 30% своего объема в жидкости. Разница в высоте, обусловленная этими 20% объема поплавка, и есть ваша погрешность, не так ли?
Reply #42020-05-10
Погрешности примерно одинаковые. Я помню, что есть ещё и компенсация давления, которую нужно настраивать при установке. Не знаю, верно ли это. У компании Кельн она тоже есть
Reply #52020-05-10
Это, вероятно, ошибка измерения. Сейчас наблюдается проблема: показатели уровня жидкости внутри и снаружи не совпадают. Независимо от того, как настраивается датчик уровня, если не менять диапазон измерений, показатели внутри и снаружи всё равно будут разными. Уровень жидкости, показываемый внутри помещения, на 10 мм выше, чем тот, который показывается снаружи. Возможно ли, что причина в защитном барьере? Забыл сказать, трансмиттер не использует кабель связи, а работает по принципу 4-20 мА.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.