Проблема с легендой детекторов газа на чертеже

2020-05-06View Original

Thread Content

На схеме расположения детекторов газов, предоставленной проектным институтом, приведены изображения горючих и токсичных газов, как показано на рисунке. Скажите, если есть детектор содержания кислорода, его нужно рисовать отдельно? Или это тоже входит в состав горючих газов?
Reply #22020-05-06
Кроме того, необходимо ли на схеме размещения детекторов газов для трехсторонней проверки указывать детектор содержания кислорода? Большое спасибо!
Reply #32020-05-06
О наличии детекторов кислорода см. GB50493-2019
Reply #42020-05-06
Здравствуйте, если нужно установить, то это отдельный маркер?
Reply #52020-05-06
Здравствуйте, если нужно установить, то это отдельный маркер?
Reply #62020-05-06
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем pigletsandfully 6 мая 2020 года в 13:35. Здравствуйте, если это необходимо настроить, то требуется отдельный идентификатор?
Reply #72020-05-07
Оксиген, наверное, тоже считается токсичным? По легенде спросите в проектном институте. Если не указывать отдельную легенду, тип измерения будет указан рядом с обозначением элемента или в самой легенде
Reply #82020-05-07
Хорошо, спасибо! Я вижу, что производители пожарного оборудования относят кислород к категории токсичных газов.
Reply #92020-05-09
Посмотрите легенду; она должна быть. Методы формирования состава в каждом учреждении различаются, и, похоже, в стандартах на это нет четких положений. В некоторых учреждениях используются легенды для различения, в других — прямо рядом указываются пояснения
Reply #102020-05-09
В легенде нашего проектного института изображены две сферы — горючая и токсичная — как на скриншоте выше...
Reply #112020-05-20
Похоже, в плане расположения оборудования в лаборатории в Лояне не указано, являются ли это датчики обнаружения горючих или токсичных газов; указаны лишь их номера
Reply #122020-05-20
Давайте я вам это объясню~ Согласно стандарту GB T 50493-2019, там всё четко указано: кислород не относится ни к горючим газам, ни к токсичным газам, он существует отдельно. Детекция кислорода может делиться на детекцию недостатка кислорода и детекцию его избытка. Обычно это понимается следующим образом: во-первых, что касается детекции избытка кислорода, то с точки зрения безопасности кислород является бесцветным и беззапаховым веществом, но при этом токсичным — это обусловлено его химическими свойствами. Поскольку пероксидативное дыхание вредит здоровью человека, активный кислород свободно циркулирует по организму, уничтожая множество полезных клеток. Это приводит к нарушению процессов метаболизма в клетках, что, в свою очередь, способствует генетическим мутациям и возникновению рака. Это создает серьезную угрозу для здоровья человека. Очевидно, что кислород — это токсичный газ, поэтому его определение должно проводиться с учетом его токсичных свойств. Во-вторых, детекция недостатка кислорода: поскольку недостаток кислорода может привести к потере сознания у людей, а в тяжелых случаях — к угрозе жизни, его также относят к токсичным газам с точки зрения степени опасности. Кроме того, поскольку для обнаружения горючих газов обычно используются детекторы на основе каталитического сгорания, а из-за особенностей кислорода невозможно применять такие детекторы, в этом случае обычно используются электрохимические детекторы. Таким образом, они становятся однотипными с детекторами других токсичных газов. При проектировании детекторы кислорода относят к категории токсичных устройств, что облегчает их совместную закупку. Исходя из всего вышесказанного, с точки зрения логики и удобства в проектировании, кислород обычно относят к детекторам токсичных газов~
Reply #132020-05-20
Спасибо, подробное объяснение наверху, я научился!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.