Как определить, является ли проектирование кнопок, индикаторов и реле в конфигурации SIS разумным?

2020-05-09View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qabcd 9 мая 2020 года в 10:07. Основная информация: отрасль — химическая промышленность; подписан контракт на использование системы SIS. Несколько циклов системы SIS имеют уровень защиты 2. Поставщик системы SIS уже предоставил чертежи. Продукты такие как процессор системы, карты AI/DI/DO, а также программное обеспечение тщательно проверялись перед заказом (режим резервирования/сертификаты качества). Вопрос о помощи: При оформлении заказа я не уделил должного внимания кнопкам на панели управления (аварийная остановка и сброс), индикаторам тревоги, а также тому, насколько разумно спроектированы реле, связанные с выходами типа DO. Боюсь, что это может привести к недостаткам в конструкции. 1. Кнопки (аварийная остановка и сброс), индикаторы сигналов и т. д. относятся к комплекту вспомогательной панели управления. Основная информация о кнопках приведена ниже: ни на чертежах, ни в списке комплектующих не указаны конкретные модели. На чертежах аварийная остановка описывается как красная кнопка с двумя положениями (включено/выключено), с защитным кожухом ; Сброс: зеленая кнопка с мгновенным включением/выключением (с защитным кожухом) ; Звонок: мигающий звонок ; Сигнал тревоги: индикаторная лампа (красная, AC/DC 24 В). Я слышал о так называемом «кнопке безопасности». Не знаю, действительно ли это существует. Являясь важным сигналом входа DI для системы SIS, она участвует в принятии важных логических решений. Разумно ли такой подход к проектированию? Или существует более оптимальное решение. 2. В схеме конфигурации реле описывается как обычное реле; очевидно, что это не безопасное реле. Является ли такой подход разумным, учитывая, что реле является важным компонентом логики DO в системе SIS? Примечание: Основными стандартами, на которые следует обращать внимание в повседневной практике, являются IEC 61511, IEC 61508 и GB/T 50770. Другие измерительные приборы системы и конечные устройства соответствуют требованиям, поэтому они не обсуждаются.
Reply #22020-05-09
Для кнопки экстренной остановки рекомендуется использовать модель с тремя парами контактов и системой тройного блокирования, что повышает надежность и предотвращает неправильную остановку из-за неисправностей в цепи. Кнопка сброса не требует защитного кожуха. Ключи, реле и тому подобное с сертификацией SIL, на мой взгляд, — это способ обмануть китайцев. Это всего лишь простые электрические компоненты, в этом нет никакой необходимости.
Reply #32020-05-09
У нас действительно не используются так называемые безопасные реле; они сами по себе дешевы, и если они перестают соответствовать требованиям, их можно заменять каждые 2 года или при каждом техническом обслуживании; Кнопки у нас выбраны с двумя контактами; оба контакта подключены к проводам. Конечно, контакты соединены параллельно. Для подключения к системе SIS используется одна группа проводов. Кнопки имеют нормально открытый состояние; при нажатии они замыкаются.
Reply #42020-05-19
Недавние изменения: 1. Как показано на рисунке, вместо одной группы контактов у кнопки теперь используется три группы контактов (нормально открытые + нормально замкнутые). Согласно логике выбора из трех вариантов двух, необходимо добавить соответствующие карточки для обеспечения необходимых входных сигналов. 2. «Кнопка сброса (с крышкой)»: я внимательно посмотрел, на рисунке она показана без крышки, а в описании — с крышкой; возможно, это проявление лени дизайнера*. 3. Другие компоненты, такие как сигнальные огни, звуковой сигнализатор и реле, сопутствующие выходу DO, не настраивались.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.