Проблемы с коммуникацией датчика разницы давлений 475, связанные с компенсацией температурного и давочного воздействия

2020-05-10View Original

Thread Content

На месте установлен измеритель расхода A+K с датчиком балансировки. К нему прилагается трансмиттер давления Rosmount от компании Beijing Yuandong. После правильной подключения к DCS (который производится компанией Zhejiang University Zhongkong) на экране отображается корректная информация. У этого измерителя есть функция коррекции значения под влиянием температуры и давления; однако я не знаю, как настроить её. При использовании пульта управления 475 для подключения устройства к шкафу DCS появляется сообщение о том, что устройство не найдено. Вопрос 1: Сотрудники центра управления считают, что сопротивление цепи недостаточно велико. Но раньше я никогда не сталкивался с подобным явлением, потому что часы Emerson и панель управления Emerson не могут взаимодействовать; только при однополюсном подключении мне нужно было добавлять резистор на 250 ом. Вопрос 2: В настоящее время я сомневаюсь, связано ли это с адресами пуллинга, поскольку у этого датчика есть коррекция температуры и давления; возможно ли наличие нескольких устройств в одном цикле пуллинга?
Reply #22020-05-10
Достаточно подключить резистор
Reply #32020-05-11
Если речь идет о расходомере, то для питания передатчика необходим резистор
Reply #42020-05-12
Но в основном мне приходилось использовать резисторы сопротивлением 250 ом при работе с одной только станцией; при наличии DCS я ещё не сталкивался с ситуацией, когда из-за недостаточного сопротивления цепи прибор 475 не мог подключиться
Reply #52020-05-12
Но я редко встречаю случаи, когда требуется подключение сопротивлением 250 ом. Такая ситуация возникает только при одноэлементных схемах. При подключении к DCS обычно все работает нормально. Может быть, проблема в самом DCS центра управления? Раньше я никогда не видел, чтобы часы не помещались. В конце концов, часы Росмонта для ручного управления Эмерсона
Reply #62020-05-12
Если в вашей схеме есть несколько устройств с разными адресами, измените параметры опции пуллинга — кажется, нужно выбрать диапазон адресов от 0 до 15. Для одного устройства требуется подключение резистора; у моих устройств модели 375 тоже необходимо подключение резистора для обеспечения связи
Reply #72020-05-16
Модель, наверное, 3051SMV, эти часы действительно имеют встроенную компенсацию температуры и давления. Затем, изображение, которое вы отправили, показывает адрес переобучения, установленный самим устройством 475. Если с помощью этого устройства 475 можно взаимодействовать с другими типами приборов, то проблема с адресом переобучения отсутствует. Что касается вашего вопроса, вот несколько рекомендаций. Во-первых, самое простое — проверить состояние источника питания и сопротивления цепи: попробуйте использовать другой источник питания или генератор сигналов, а также переключатель для преобразования напряжения с 220 на 24 вольта. Также можно попробовать добавить резистор сопротивлением 250 ом. В нормальных условиях после этих действий связь должна быть восстановлена. Если связь по-прежнему отсутствует, то ли прибор сломан, либо сломан 475. Рекомендуем попробовать связаться с другими приборами, чтобы узнать, работают ли они нормально. Однако для приборов этого типа после использования протокола 475 они практически теряют свою ценность, так как ничего нельзя изменить; для детальной настройки существует специальное программное обеспечение.
Reply #82020-05-17
Возможно, проблема в изменениях температуры — не удается подключиться. Раньше у нас на заводе было много проблем с изменениями температуры; кажется, мы купили подделку
Reply #92020-05-17
Модель — 3051CD2A22A1AB4K5M5HR5. Планируется добавить резистор сопротивлением 250 ом. Возможно наладить связь с использованием трансмиттеров модели 475 и других трансмиттеров от компании Zhejiang University Zhongkong; однако будет видна только общая структура меню. Сам прибор, скорее всего, не поврежден. Однажды во время настройки мне попросили подать сигнал для тестирования цепи. Позже выяснилось, что у меня нет возможности установить связь, поэтому они принудительно отправили сигнал из DCS
Reply #102020-05-18
У прибора этой модели сам по себе невозможно осуществить компенсацию; компенсация должна производиться в системе. Это не та модель, о которой я говорил раньше. Если так, то питание подается непосредственно от карточки? Также используется питание от вторичных измерительных устройств, например, счетчиков расхода и тому подобного. Если питание поступает от таких устройств, может возникнуть проблема с передачей данных. Я всё же советую вам заменить источник питания и добавить резистор.
Reply #112020-05-18
Это не счетчик расхода энергии, а устройство, питаемое от карты.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.