Thread Content
На месте установлен измеритель расхода A+K с датчиком балансировки. К нему прилагается трансмиттер давления Rosmount от компании Beijing Yuandong. После правильной подключения к DCS (который производится компанией Zhejiang University Zhongkong) на экране отображается корректная информация. У этого измерителя есть функция коррекции значения под влиянием температуры и давления; однако я не знаю, как настроить её. При использовании пульта управления 475 для подключения устройства к шкафу DCS появляется сообщение о том, что устройство не найдено. Вопрос 1: Сотрудники центра управления считают, что сопротивление цепи недостаточно велико. Но раньше я никогда не сталкивался с подобным явлением, потому что часы Emerson и панель управления Emerson не могут взаимодействовать; только при однополюсном подключении мне нужно было добавлять резистор на 250 ом. Вопрос 2: В настоящее время я сомневаюсь, связано ли это с адресами пуллинга, поскольку у этого датчика есть коррекция температуры и давления; возможно ли наличие нескольких устройств в одном цикле пуллинга?
Достаточно подключить резистор
Если речь идет о расходомере, то для питания передатчика необходим резистор
Но в основном мне приходилось использовать резисторы сопротивлением 250 ом при работе с одной только станцией; при наличии DCS я ещё не сталкивался с ситуацией, когда из-за недостаточного сопротивления цепи прибор 475 не мог подключиться
Но я редко встречаю случаи, когда требуется подключение сопротивлением 250 ом. Такая ситуация возникает только при одноэлементных схемах. При подключении к DCS обычно все работает нормально. Может быть, проблема в самом DCS центра управления? Раньше я никогда не видел, чтобы часы не помещались. В конце концов, часы Росмонта для ручного управления Эмерсона
Если в вашей схеме есть несколько устройств с разными адресами, измените параметры опции пуллинга — кажется, нужно выбрать диапазон адресов от 0 до 15. Для одного устройства требуется подключение резистора; у моих устройств модели 375 тоже необходимо подключение резистора для обеспечения связи
Модель, наверное, 3051SMV, эти часы действительно имеют встроенную компенсацию температуры и давления. Затем, изображение, которое вы отправили, показывает адрес переобучения, установленный самим устройством 475. Если с помощью этого устройства 475 можно взаимодействовать с другими типами приборов, то проблема с адресом переобучения отсутствует. Что касается вашего вопроса, вот несколько рекомендаций. Во-первых, самое простое — проверить состояние источника питания и сопротивления цепи: попробуйте использовать другой источник питания или генератор сигналов, а также переключатель для преобразования напряжения с 220 на 24 вольта. Также можно попробовать добавить резистор сопротивлением 250 ом. В нормальных условиях после этих действий связь должна быть восстановлена. Если связь по-прежнему отсутствует, то ли прибор сломан, либо сломан 475. Рекомендуем попробовать связаться с другими приборами, чтобы узнать, работают ли они нормально. Однако для приборов этого типа после использования протокола 475 они практически теряют свою ценность, так как ничего нельзя изменить; для детальной настройки существует специальное программное обеспечение.
Возможно, проблема в изменениях температуры — не удается подключиться. Раньше у нас на заводе было много проблем с изменениями температуры; кажется, мы купили подделку
Модель — 3051CD2A22A1AB4K5M5HR5. Планируется добавить резистор сопротивлением 250 ом. Возможно наладить связь с использованием трансмиттеров модели 475 и других трансмиттеров от компании Zhejiang University Zhongkong; однако будет видна только общая структура меню. Сам прибор, скорее всего, не поврежден. Однажды во время настройки мне попросили подать сигнал для тестирования цепи. Позже выяснилось, что у меня нет возможности установить связь, поэтому они принудительно отправили сигнал из DCS
У прибора этой модели сам по себе невозможно осуществить компенсацию; компенсация должна производиться в системе. Это не та модель, о которой я говорил раньше. Если так, то питание подается непосредственно от карточки? Также используется питание от вторичных измерительных устройств, например, счетчиков расхода и тому подобного. Если питание поступает от таких устройств, может возникнуть проблема с передачей данных. Я всё же советую вам заменить источник питания и добавить резистор.
Это не счетчик расхода энергии, а устройство, питаемое от карты.