Вопросы по сигнальным линиям DCS приборов

2020-05-10View Original

Thread Content

Я недавно начал работать в частной организации и обнаружил, что многие кабели сигналов от DCS, поступающие с площадки, являются одножильными. В предыдущей компании все кабели сигналов были многожильными. Каковы преимущества и недостатки этих двух типов кабелей в качестве кабелей для передачи сигналов от приборов?
Reply #22020-05-10
Вы имеете в виду, что к DCS подается один двухжильный кабель без распределительной коробки?
Reply #32020-05-10
Думаю, автор вопроса имеет в виду разницу между жестким кабелем (с одним проводником) и мягким кабелем (с несколькими скрученными проводниками). Думаю, основная разница заключается в том, что при прокладке кабелей вы предпочитаете жесткие или мягкие кабели
Reply #42020-05-11
Для многожильных кабелей на месте установки необходимы коробки с взрывозащищенными разъемами, тогда как для одножильных кабелей они не нужны, что сокращает количество точек возникновения неисправностей
Reply #52020-05-16
Одна пара проводов — 6–7 юаней за метр, для нескольких пар — 4 юаня за метр и устройство.
Reply #62020-05-18
Спасибо всем, теперь я примерно понимаю: мягкие кабели легче прокладывать, а одножильные жесткие кабели — прокладывать сложнее
Reply #72020-05-18
1. Причины проектирования: в некоторых конструкциях отсутствуют промежуточные щиты подключения — кабели идут напрямую от измерительных приборов на месте к коробке терминалов DCS; в других конструкциях предусмотрены промежуточные щиты подключения: от измерительных приборов до этих щитов используется одножильный кабель, а от щитов до коробки терминалов DCS — многожильный кабель.
2. Факторы, связанные с монтажом; 3. Факторы, связанные с ценой.
Reply #82020-05-18
Это же для экономии средств в вашей организации: многожильные кабели сигнализации, конечно, лучше одножильных — они более гибкие и удобны в подключении.
Reply #92020-05-19
Несколько неисправностей в одной паре жил мало. С онлайн-сервисами бывают проблемы, которые иногда действительно невозможно объяснить.
Reply #102020-06-12
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cqdfwy 12.06.2020 в 17:10. Кроме того, если на месте установки имеются вибрации, шурупы клемм для одножильных жестких проводов могут ослабнуть и тем самым привести к разрыву контакта. У многожильных гибких проводов из-за их гибкости незначительное ослабление шурупов не приводит к разрыву контакта, за исключением случая, когда шурупы полностью ослабевают. Поэтому для использования на месте лучше всего подходят кабели с несколькими жилами и мягкой изоляцией.
Reply #112020-06-15
Небольшие частные предприятия обращаются к обычным проектным бюро, где применяются одножильные проектные кабели, что упрощает процесс проектирования. Благодаря использованию многожильных кабелей была добавлена коробка для подключения на месте установки; при этом увеличивается количество точек возможных неисправностей (терминальных блоков). Однако с точки зрения затрат это позволяет сэкономить значительные суммы, причем эта экономия становится ещё более заметной по мере увеличения размера устройства. Многожильные кабели удобны в прокладке, экономят пространство в кабельных коробах и снижают нагрузку на конструкции. Однако при проектировании необходимо учитывать ряд факторов: кабели следует располагать рядом друг с другом в одном блоке, для сигналов одного типа. После прокладки в разъединительных коробках должны храниться резервные кабели, что облегчает последующие технические изменения или устранение неисправностей.
Reply #122020-06-17
На небольших станциях, таких как буровые участки и станции сбора и транспортировки, кабели обычно идут прямо в комнату управления, без промежуточных коробок с разъемами. В более крупных станциях имеются промежуточные щиты. Исключение составляют несколько типов кабелей: 485, кабели, используемые в процессном управлении (например, сигналы от контактов клапанов)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.