Thread Content
Я недавно начал работать в частной организации и обнаружил, что многие кабели сигналов от DCS, поступающие с площадки, являются одножильными. В предыдущей компании все кабели сигналов были многожильными. Каковы преимущества и недостатки этих двух типов кабелей в качестве кабелей для передачи сигналов от приборов?
Вы имеете в виду, что к DCS подается один двухжильный кабель без распределительной коробки?
Думаю, автор вопроса имеет в виду разницу между жестким кабелем (с одним проводником) и мягким кабелем (с несколькими скрученными проводниками). Думаю, основная разница заключается в том, что при прокладке кабелей вы предпочитаете жесткие или мягкие кабели
Для многожильных кабелей на месте установки необходимы коробки с взрывозащищенными разъемами, тогда как для одножильных кабелей они не нужны, что сокращает количество точек возникновения неисправностей
Одна пара проводов — 6–7 юаней за метр, для нескольких пар — 4 юаня за метр и устройство.
Спасибо всем, теперь я примерно понимаю: мягкие кабели легче прокладывать, а одножильные жесткие кабели — прокладывать сложнее
1. Причины проектирования: в некоторых конструкциях отсутствуют промежуточные щиты подключения — кабели идут напрямую от измерительных приборов на месте к коробке терминалов DCS; в других конструкциях предусмотрены промежуточные щиты подключения: от измерительных приборов до этих щитов используется одножильный кабель, а от щитов до коробки терминалов DCS — многожильный кабель.
2. Факторы, связанные с монтажом; 3. Факторы, связанные с ценой.
Это же для экономии средств в вашей организации: многожильные кабели сигнализации, конечно, лучше одножильных — они более гибкие и удобны в подключении.
Несколько неисправностей в одной паре жил мало. С онлайн-сервисами бывают проблемы, которые иногда действительно невозможно объяснить.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cqdfwy 12.06.2020 в 17:10. Кроме того, если на месте установки имеются вибрации, шурупы клемм для одножильных жестких проводов могут ослабнуть и тем самым привести к разрыву контакта. У многожильных гибких проводов из-за их гибкости незначительное ослабление шурупов не приводит к разрыву контакта, за исключением случая, когда шурупы полностью ослабевают. Поэтому для использования на месте лучше всего подходят кабели с несколькими жилами и мягкой изоляцией.
Небольшие частные предприятия обращаются к обычным проектным бюро, где применяются одножильные проектные кабели, что упрощает процесс проектирования. Благодаря использованию многожильных кабелей была добавлена коробка для подключения на месте установки; при этом увеличивается количество точек возможных неисправностей (терминальных блоков). Однако с точки зрения затрат это позволяет сэкономить значительные суммы, причем эта экономия становится ещё более заметной по мере увеличения размера устройства. Многожильные кабели удобны в прокладке, экономят пространство в кабельных коробах и снижают нагрузку на конструкции. Однако при проектировании необходимо учитывать ряд факторов: кабели следует располагать рядом друг с другом в одном блоке, для сигналов одного типа. После прокладки в разъединительных коробках должны храниться резервные кабели, что облегчает последующие технические изменения или устранение неисправностей.
На небольших станциях, таких как буровые участки и станции сбора и транспортировки, кабели обычно идут прямо в комнату управления, без промежуточных коробок с разъемами. В более крупных станциях имеются промежуточные щиты. Исключение составляют несколько типов кабелей: 485, кабели, используемые в процессном управлении (например, сигналы от контактов клапанов)