На панели управления холодильника Wu Leng Bing отображается давление в баллоне с аммиаком — 3,1 кПа; амплитуда колебаний составляет +0,4 кПа и –0,4 кПа. Однако на самом деле давление практически не колеблется, максимальные колебания составляют около 0,02 кПа. Поскольку конденсатор разрабатывается для запуска при давлении 3,5 кПа, колебания приводят к его частому запуску. Подробное описание: На месте расположения баллона с аммиаком имеются три независимых датчика давления, которые передают сигналы в устройство ESD. Согласно данным, поступающим от ESD, давление остается стабильным. После обработки сигналов в устройстве ESD результаты передаются на ПЛК, находящийся на месте, по двухжильному кабелю. Проблема в том, что на ПЛК отображается колебание давления в резервуаре с аммиаком, в то время как на ESD показывается стабильное давление, и показания датчика также стабильны. Сейчас на выводах PLC для подключения кабелей измеряется напряжение 24,3 В. Каждый раз, когда происходит прерывание соединения, после повторного подключения сигнал стабилизируется примерно на 20 минут, а затем снова начинает колебаться. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Может быть, это помехи? Но сигналов, поступающих в PLC, не только этот, поэтому трудно сказать, что это помехи. Может быть, проблема в каналах PLC? Или провод сигнала поврежден на каркасе?
“«Сигнал после обработки с использованием метода тройного выбора ESD передается в ПЛК на месте по двухжильному кабелю; в каком формате передается сигнал?» 4–20 мА или связь? Подключен ли экранирующий провод?
Как сигнал, пройдя обработку с использованием трехканального выбора ESD, передается в находящийся на месте PLC по двухжильному кабелю? Сигнал передачи — это всё ещё сигнал 4–20 мА от ESD AO? Судя по вашим словам, речь идет о передаче сигнала 4–20 мА от устройства ESD AO. Не является ли этот двухжильный кабель экранированным и заземленным на стороне ESD, в то время как на стороне PLC он не заземлен? Если так, рекомендуется попробовать отключить заземление на краю ESD.
Я тоже сначала так думал, но я подключил экранирующий кабель на стороне PLC, и всё равно были колебания. Мне кажется, может быть, где-то есть источник помех?
Можно попробовать использовать один экранированный парный кабель.
Это обусловлено тенденцией человека к вмешательству; можно использовать универсальный измерительный прибор, чтобы проверить, имеются ли такие значительные колебания параметров, а затем уже искать источник помех!