На панели управления PLC отображаются колебания давления в баллоне с аммиаком, тогда как на самом деле давление не колеблется

2020-05-10View Original

Thread Content

На панели управления холодильника Wu Leng Bing отображается давление в баллоне с аммиаком — 3,1 кПа; амплитуда колебаний составляет +0,4 кПа и –0,4 кПа. Однако на самом деле давление практически не колеблется, максимальные колебания составляют около 0,02 кПа. Поскольку конденсатор разрабатывается для запуска при давлении 3,5 кПа, колебания приводят к его частому запуску. Подробное описание: На месте расположения баллона с аммиаком имеются три независимых датчика давления, которые передают сигналы в устройство ESD. Согласно данным, поступающим от ESD, давление остается стабильным. После обработки сигналов в устройстве ESD результаты передаются на ПЛК, находящийся на месте, по двухжильному кабелю. Проблема в том, что на ПЛК отображается колебание давления в резервуаре с аммиаком, в то время как на ESD показывается стабильное давление, и показания датчика также стабильны. Сейчас на выводах PLC для подключения кабелей измеряется напряжение 24,3 В. Каждый раз, когда происходит прерывание соединения, после повторного подключения сигнал стабилизируется примерно на 20 минут, а затем снова начинает колебаться. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Reply #22020-05-10
Может быть, это помехи? Но сигналов, поступающих в PLC, не только этот, поэтому трудно сказать, что это помехи. Может быть, проблема в каналах PLC? Или провод сигнала поврежден на каркасе?
Reply #32020-05-10
“«Сигнал после обработки с использованием метода тройного выбора ESD передается в ПЛК на месте по двухжильному кабелю; в каком формате передается сигнал?» 4–20 мА или связь? Подключен ли экранирующий провод?
Reply #42020-05-11
Как сигнал, пройдя обработку с использованием трехканального выбора ESD, передается в находящийся на месте PLC по двухжильному кабелю? Сигнал передачи — это всё ещё сигнал 4–20 мА от ESD AO? Судя по вашим словам, речь идет о передаче сигнала 4–20 мА от устройства ESD AO. Не является ли этот двухжильный кабель экранированным и заземленным на стороне ESD, в то время как на стороне PLC он не заземлен? Если так, рекомендуется попробовать отключить заземление на краю ESD.
Reply #52020-05-18
Я тоже сначала так думал, но я подключил экранирующий кабель на стороне PLC, и всё равно были колебания. Мне кажется, может быть, где-то есть источник помех?
Reply #62020-06-12
Можно попробовать использовать один экранированный парный кабель.
Reply #72020-06-12
Это обусловлено тенденцией человека к вмешательству; можно использовать универсальный измерительный прибор, чтобы проверить, имеются ли такие значительные колебания параметров, а затем уже искать источник помех!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.