Вопрос о заземлении датчиков обнаружения горючих и токсичных газов в зонах с повышенным риском взрыва?

2020-05-11View Original

Thread Content

Недавно специалисты по безопасности компании проводили взаимную проверку в разных местах и указали, что у датчиков обнаружения горючих газов на производственном оборудовании отсутствуют провода заземления. Однако, изучив стандарты GB50160, GB50493/SH3081-2003T, я не нашел никаких соответствующих требований. Прошу всех экспертов, если кто-то знает соответствующие нормативные документы, поделиться информацией.
Reply #22020-05-11
Вы ещё не нашли стандарт; ещё один стандарт — это критерий токсичности и воспламеняемости
Reply #32020-05-11
Стандарты, специально разработанные для токсичных горючих веществ
Reply #42020-05-12
Последнее изменение в этом посте было внесено sdlyml 12.05.2020 в 09:26. Стандарт SHT 3081-2019 «Стандарты проектирования заземления приборов в нефтехимической промышленности», пункт 4.1.5: В средах, где присутствуют взрывоопасные газы, металлические корпуса приборов, металлические защитные коробки и металлические щиты должны иметь систему защитного заземления. У приборов, работающих в рамках систем с энтропийной безопасностью, металлические корпуса, металлические защитные коробки и металлические щиты не обязаны иметь систему защитного заземления.
Reply #52020-05-12
Разве это не GB50493?
Reply #62020-05-12
Ээ, вчера я выяснил: это именно здесь. Для всех устройств, которые не являются безопасными по типу «защищенные от взрывов», необходимо подключение к земле. Это довольно сложная задача.
Reply #72020-05-13
Этот стандарт запутан: в правилах для автоматических измерительных приборов указано, что при напряжении ниже 36 В установка не требуется. Иначе как же смотреть на этот цех? Везде провода
Reply #82020-05-14
Напряжение 24 В считается безопасным, заземление не требуется, верно?
Reply #92020-05-16
При нахождении оборудования в зоне опасности основным стандартом является ГБ50058-2014 «Стандарты проектирования электрооборудования для взрывоопасных сред», см. положения пунктов 5.5.2/5.5.3.
Reply #102020-05-18
Требования к установке и использованию детекторов для обнаружения взрывоопасных/токсичных газов с защитой от взрыва: корпус устройства оснащен терминалом для заземления; при использовании устройства необходимо обеспечить надежное заземление (если напряжение питания превышает 36 В, внутреннее заземление должно быть надежно подключено). Следовательно, необходимо учитывать класс защиты детектора горючих/токсичных газов, который вы используете, а также то, находится ли место использования в зоне риска, относящейся к категории 1 или ниже для горючих газов
Reply #112020-05-18
Предложение эксперта без проблем. Достаточно подключить к земле согласно требованиям.
Reply #122020-06-05
Раньше мы уже использовали автоматические измерительные приборы, чтобы исключить необходимость заземления для напряжений ниже 36 вольт, тем самым обходя так называемую проверку экспертов. Лично я считаю, что у детекторов горючих токсичных газов схема питания GDS имеет защитное заземление, распределительные коробки на месте установки являются взрывозащищенными, а платы передатчиков находятся внутри взрывозащищенных распределительных коробок. В основном речь идет о непосредственном устранении проблем на месте: если необходимо отключить питание, достаточно сначала выключить предохранитель питания GDS.
Reply #132020-07-28
Сейчас эксперты всё чаще поднимают этот вопрос
Reply #142021-06-04
Существуют два стандарта: пункт 3.1.3 стандарта в области химической промышленности HG-T20513-2014 и пункт 4.1.5 стандарта в области нефтехимии SH-T3081-2019. Согласно этим стандартам, можно не подключать устройство к земле, но также возможно и его подключение к земле. По мнению экспертов, следует придерживаться более строгих требований, поэтому лучше всего добавить это положение Хотя лично я всё ещё согласен: P
Reply #152021-06-09
Спасибо автору, полезно, хороший материал.
Reply #162021-06-09
СТХ 3081-2019 «Стандарт проектирования заземления приборов в нефтехимической промышленности» является рекомендательным стандартом; его положения не являются обязательными к выполнению. Если все будет выполняться в соответствии с этим стандартом, то установка не сможет функционировать. Даже если вы правильно подключили заземление, моя проверка может привести к тому, что вы не пройдёте проверку. Например, проверяется, правильно ли заземляющий провод подключён к плоской заземляющей стали, используются ли заземляющие терминалы, на каком расстоянии находится точка заземления от источников сильного тока и так далее.
Reply #172022-10-07
Каждый эксперт трактует нормы по-своему, но не стоит спорить с ними — лучше просто сотрудничать
Reply #182022-10-09
В некоторых вопросах субъективность экспертов довольно велика, и если учесть это, объем работ может значительно увеличиться.
Reply #192022-10-21
Сейчас становится всё больше специалистов по критике текстов. Цель подключения корпуса к земле — обеспечение защиты от электрического тока; к тому же 24 вольта сами по себе являются безопасным напряжением! По мнению экспертов, заземление возможно, но если проводить модернизацию, это будет очень сложно — каждая точка должна быть подключена к заземляющему проводу. Эти никчемные эксперты не учитывают реальную ситуацию: как можно гарантировать безопасность при работе устройства, если существует риск возникновения пожара? К тому же объем работ по устранению проблем огромен! Надеюсь, ассоциации автоматизации встанут на защиту
Reply #202022-10-26
По моему опыту, не стоит слишком упираться в экспертов: если что-то не так, просто исправьте это. Иначе вы знаете, какие будут последствия — они ждут вас на следующей станции.
Reply #212022-10-30
Цель заземления приборов: 1. Безопасность людей. 2. Защита от взрывов. 3. Безопасность в работе. 4. Безопасность приборов.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.